ABB变频器ACS510的SPFC宏中,如何设定上下限启动压力值

我的ACS510变频器采用SPFC宏控制,设备为1用1补,已经可以正常运行,并且可以再水压不够的时候自动切工频+变频器运行。现在我的要求是在0.4MPA的时候停止泵防止爆水管,在3MPA的时候再次启动,请问下,需要设定那几个参数。

在ABBACS510的SPFC宏中,运行是循环软起+PID运行,假如你设定0.35MPA的压力,变频器始终保持泵出口0.35MPA的压力,在此过程中变频器根据反馈压力调节输出频率,调节泵的转速!这上面还有一个功能,就是休眠,当达到设定休眠频率,休眠时间到达后,变频器停止输出,泵停转,当压力超过休眠偏差且唤醒延时到达后,变频启动,根据反馈压力调节输出频率。希望以上对你有帮助!追问

休眠功能我知道,我的参数中也有设置。虽然我设定的为0.35MPA,但是由于比例积分的设定不够合理,可能会导致整个系统运行时出现的震荡,使水压超过水管承受的最大范围。我想了解的是,ACS510的参数中是否有对应的设置,能设定反馈值大了以后,停止变频器的?谢谢

追答

现在我知道的是没有,看其他人能给你有帮助的没!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-08
你既然用了SPFC宏,那也就是内部的PID控制是不会超过你设置的0.4MPA的,只要把休眠频率和休眠时间设置好就行了,
第2个回答  2012-11-19
你的应该是1控2不带PLC的吧
第3个回答  2012-11-07
ABB变频器的调制可以上工控网去论坛交流,会得到你想要得答案吧。