我的ACS510变频器采用SPFC宏控制,设备为1用1补,已经可以正常运行,并且可以再水压不够的时候自动切工频+变频器运行。现在我的要求是在0.4MPA的时候停止泵防止爆水管,在3MPA的时候再次启动,请问下,需要设定那几个参数。
休眠功能我知道,我的参数中也有设置。虽然我设定的为0.35MPA,但是由于比例积分的设定不够合理,可能会导致整个系统运行时出现的震荡,使水压超过水管承受的最大范围。我想了解的是,ACS510的参数中是否有对应的设置,能设定反馈值大了以后,停止变频器的?谢谢
追答现在我知道的是没有,看其他人能给你有帮助的没!