55问答网
所有问题
LMZJ1-0.5电流互感器是多少倍率的
湘星牌,LMZJ1-0.5电流互感器是多少倍率的,穿心匝数2,实际穿线一根,电流比100/5A
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-13
根据
铭牌
可知:2匝,100A/5A
从图中可知,实际一次绕组穿心1匝,变比应为200A/5A,倍率40
追问
可是现在确有所谓的专业人士认为这样安装是不规范的?
追答
穿心1匝,实际上是扩大互感器倍率之举。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeRIF4I8R8Qe8GeGQ44.html
其他回答
第1个回答 2013-10-01
实际穿线一根,电流互感器的倍率:
100/5/(1/2)=40(倍)
第2个回答 2013-10-01
100/5=20
倍率是20
相似回答
电流互感器LMZJ1-0.5
答:
该互感器变比为400/5A,
倍率为80
,电表读数乘以80就是用电量。
LMZJ1-0.5电流互感器
,75/5的,电线穿了1圈从互感过,请问是几倍呀?
答:
LMZJ1-0.5型电流互感器,75/5的初级本来要穿两圈,
只穿了1圈的话实际互感器的倍率150/5
。
电表型号
LMZJ1
(LMZ1)-
0.5是
多大
倍率的互感器
答:
电表是可以连接各种
互感器的
,只要输出
电流
不大于5安就可以 重要的是你使用的电流不同,选择了不同的互感器 你现在的互感器从照片看不出来比例,只是有
一
个列表 一定还有其他的标签或者标志
互感器
型号
LMZJ1-0.5
安培 流比75/5 一次
电流
150 75 50 30 15 一次卷...
答:
当一次匝数为1匝时,30倍;当一次匝数为2匝时,15倍;当一次匝数为3匝时,10倍;当一次匝数为5匝时,6倍;当一次匝数为10匝时,3倍;
三相电600/5的
互感器
(型号
LMZJ1
一
0.5
)如何计算?
倍率
又
是多少
。
答:
600比5已经告诉你了,120倍啊,电表有2个字就去乘以120=240度电,有3个字就去乘以120=360度
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
互感器的倍率有多少
如何认电流互感器倍率
电流互感器最大倍率
电流互感器最小倍率
电流互感器倍率选择
电流互感器倍率计算
高压电流互感器倍率怎么算
电流互感器额定电流
相关问题
电流互感器lmzj1-0.5的倍率怎么读
LMZJ1-0.5电流互感器,75/5的,电线穿了1圈从互感...
请问大侠:这个lmzj10.5电流互感器读数是多少倍数?
三相电100/5的互感器(型号:LMZJ1-0.5)如何计算...
电流互感器LMZJ1-0.5
电流互感器600/5A的倍率是多少?
电表型号LMZJ1(LMZ1)-0.5是多大倍率的互感器
LMZJ1(LMZ1)-0,5正泰电流互感器200/5倍率是...