三相电100/5的互感器(型号:LMZJ1-0.5)如何计算度数?倍率又是多少?
比如:有3个互感器(3个互感器通到1个电表上),电表是10度,那么加上互感器,如何计算电度数呢?倍率多少?
举报该问题
推荐答案 2010-10-19
看互感器的变比的,变比如300/5的,那就是60倍的,也就是10度乘60倍就是600度电,要注意互感器穿出的匝数,互感器的名牌上有,具体看哈就知道了。再比如变比如150/5的也就是30倍的,实际用电30乘10就是300度电了,电表都是一样的,只要看互感器,不知道这样你懂没有,互感器的倍率就是变比的商,再乘电表的的度数的就实际的用电量 你的互感器是100/5的就是20倍,用电20乘10,200度电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGILGReFL.html
其他回答
第1个回答 2010-10-19
100/5电流互感器的倍率是20,电表是10度,就是10×20=200度电,
第2个回答 2010-10-19
变比100/5=20
电度10*20*电表倍率=200*电表倍率
电表倍率在表上有。
相似回答
LMZJ1-0.5
电流
互感器是多少倍率
的
答:
根据铭牌可知:2匝,
100
A/5A 从图中可知,实际一次绕组穿心1匝,变比应为200A/5A,倍率40
...看
三相
电表
倍率
。我查物业电表,感应
器是lmzj1-0.5
,物业说是3倍表...
答:
你不要看感应
器的型号
,要看他的比数,如果是3倍,那比数应该是15\5的,计算式:本月电表读数减去上月电表读数后在乘以15\5就是你本月的用电量。
电流
互感器LMZJ1-0.5
怎么算电费
答:
电流:500/5A 卷绕匝数:1匝 500/5=100
.电流表读数乘以100倍就可以了。
关于lmz
1-0.5
电流比
100
/
5倍率
问题
答:
该电流
互感器
一次绕2匝,则为
100
/5=20;该电流互感器一次绕4匝,则为 50/5=10;如果该互感器铭牌上标注有“一次电流200A1匝”的字样,一次电流是允许到200A的,如果没有,则应该按“LMZ
1-0.5
电流比100/5倍”,将额定电流放在100A;由于电流互感器二次输出电流在5A,所以使用三个“220V1.5...
电表
型号LMZJ1(
LMZ
1)
-
0.5是
多大
倍率的互感器
答:
电表是可以连接各种互感器的,只要输出电流不大于5安就可以 重要的是你使用的电流不同,选择了不同
的互感器
你现在的互感器从照片看不出来比例,只是有一个列表 一定还有其他的标签或者标志
大家正在搜
100/5的互感器是多少倍的
互感器200/5是多少倍
三相电电表互感器怎么接线
三相电电表互感器不一样
接互感器的三相电能表
三相电电流互感器接法
三相电互感器
三相电表带互感器怎样接线
单相电表接互感器电路图
相关问题
型号lmzj1一0.5互感器,变比100/5,—次线圈怎么绕...
LMZJ1-0.5电流互感器是多少倍率的
电流互感器lmzj1-0.5的倍率怎么读
互感器倍率怎么算~~高手请进 型号LMZJ1-0.5 0.5...
电表型号LMZJ1(LMZ1)-0.5是多大倍率的互感器
三相电度表倍率如何计算
电流互感器型号是LMZJ1-0.5 电表功率是3×1.5(6...
电流互感器型号含义 lmzj-0.5 100/5