型号是LZZBJ9-12 2*750/5,供电局告诉我们倍 ...
答:
应该倍率是15000倍。
电流互感器倍率是750/5=150,电压互感器是10kv/100v=100(计量电压是100v),所以总的倍率是150*100=15000
。跟型号没关系,只看变比数值。12000倍是错误的!
某110KV出线
电流互感器
由原来的300/5改为 600/5,改变后
倍率
是多少,
如何
...
答:
原来:300/5=60倍 改后:600/5=120倍
电表1小时的读数×120
电力供电
计算
题 ,核算计量装置
倍率
答:
高压电流互感器倍率:75/5=25倍
。高压计量总倍率:100×25=2500倍。低压电流互感器倍率:100/5/2=10倍。
35KV的
高压电流互感器
为300/5A。请问电度表
如何计算
电量。
倍率
是多少...
答:
你好:
——1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行
。——2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。——3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该计算【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ ...
10KV400/5
互感器倍数
是多少?
答:
10KV400/5
互感器的倍数
为80倍。其中,10KV表示互感器的额定电压为10千伏,400/5表示互感器的额定
电流
比为400:5,即80。也就是说,在实际使用过程中,互感器输出的电流信号与被检测设备中的电流信号之间的比例为80:1。这种互感器通常用于
高压
电网的电能计量或保护等领域。
高压
计量
电流互感器
是多少倍的?
答:
高压
计量
电流互感器
40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的
倍率
为800倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh。低压计量电量的
计算
:低压电流互感器800/5,即倍率是160倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。...
电流互感器怎么计算倍率
答:
倍率就是一次额定电流(或电压)与二次额定电流(或电压)的比值。如果是
高压
计量的倍率=电压互感器倍率×
电流互感器倍率
。电压互感器和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为
计算
单位;而电压互感器变换电压的目的。
高压倍率
:高压10千伏计量 电表是3*220/380 给出倍率是1500 请问 1500...
答:
高压
10千伏计量
计算
电量
倍率
是1500倍 ,你的电度表确认是220/380 的吗?我认为不太可能,你是否看错了?查查 。 通常情况电度表是3*100V/5A ,电压变比10KV/100V=100倍,那么,
电流互感器
的变比应该是75/5 ,还可以看出你的变压器应该在1000-1250KVA。
互感器倍率怎么算
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,选择
互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
关于
互感器倍率
问题?
答:
互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成小电流,给测量、保护和控制使用。例如,电压互感器60000/100,
电流互感器
200/5,那么倍率就分别是60和40。目前,在互感器的名牌上有类似100/5或300/5的文字,即为互感器的倍率。二、互感器的
倍率计算
互感...