答:
见过的最大的是5000/5,不过肯定还有更大的。
见过的最小的是1A/5A
,可能已经是最小了。
电流互感器倍率
是多少?
答:
单电流变比互感器额定一次电流标准值为:(10)、12.5、(15)、20、25、(30)、40、(50)、60、(75)A以及它们十进位倍数或小数,括号内的是优先值。多电流变比互感器额定一次电流
最小
值采用标准值。额定二次电流标准值为1A、5A。如最大变流比为150/5的
电流互感器
,其一次最高额定电流为150A,...
电流互感器
的
倍率
是多少?
答:
你的电流互感器是250;5@50倍
,这是倍率@50倍,正常的情况下,用电度表的度数+50倍,因为母线在电流互感器孔中绕了两圈,每绕一圈倍率少1;2,绕了两圈,倍率少了1;4,实际倍率@50;4@12:5倍,电度数@电度表度数+12:5倍,308+12:5@3850度🔌电流互感器倍率你的电流互感...
用
互感器
1000/5的可以计量
最小电流
是多少?
答:
根据电流互感器选择条件,
负载电流不低于互感器额定电流的30%,即1000×30%=300A
低压
电流互感器
变比倍数是多少
答:
低压
电流互感器
型号不同,变比
倍率
的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流互感器
怎么计算
倍率
答:
那么该互感器的
倍率
为200/5=40 所谓倍率就是变比,例如:30/5
电流互感器
,现在穿心5匝,电费单倍率是6。一次匝数:1,电流比:100/5=20倍 一次匝数:2,电流比:50/5=10倍 一次匝数:4,电流比:25/5=5倍 一次匝数:5,电流比:20/5=4倍 一次匝数:10,电流比:10/5=2倍。
电流互感器
的倍数是多少?
答:
1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5
电流互感器
1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的
倍率
,除以穿心匝数,就是实际...
关于
互感器倍率
问题?
答:
互感器的
倍率
是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成
小电流
,给测量、保护和控制使用。例如,电压互感器60000/100,
电流互感器
200/5,那么倍率就分别是60和40。目前,在互感器的名牌上有类似100/5或300/5的文字,即为互感器的倍率。二、互感器的倍率计算 互感...
电流互感器
的倍数怎么改少
答:
电流互感器
额定一次安匝数(AW)是一定的,增加一次匝数W则可使一次电流减少(倍数亦减少)。比如一次额定安匝为200安匝二次电流为5A的电流互感器,一次为1匝时额定电流为200÷1=200A,变比为200/5。一次为2匝时额定电流为200÷2=100A,变比为100/5。一次为3匝时额定电流为200÷3=66.66A,变比为...
电流互感器
变比
倍率
答:
低压
电流互感器
型号不同,变比
倍率
的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。