我有个机房,30个机柜 每个机柜按照3KW来算,想问机房该算多大的负荷,电缆应该用哪种?多大的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-03-23
1、总负荷为:30×3=90KW。
2、90KW的计算电流为(同时使用系数Kx取0.75):[90/(0.38×1.732×0.85)×0.75]=120(A)。
3、机房通常得选用耐火电缆,室内使用的电缆采用VV电缆(PVC绝缘PVC护套铜芯电缆)较为常见。
4、ZRVV4×50+1×25的截流量约为135A,你就选它吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IceeR84QL.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
最简单的计算方法:
每平方毫米铜芯线承受5-8A电流
A=P/V
一般的计算方法是在家庭用电220V电压中,每千瓦约4.5A电流, 90KW需要400A电流也就是60多个平方。一般用60线。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-03-24
100千瓦 实际负荷再加备用的, 50的铜线就行 线的直径要稍大一些 要不然 线到夏天电压低就容易发热短路《这是地埋的那种》 要是架空的线可以等于算出来的线径 因为散热好
相似回答
银行一年
机房用
电量
答:
一年用电量如下机房内设备的用电量机房计划安装30台机柜,
每个机柜按照3kw
功耗
计算,机房
内机柜设备的耗电将在3kw*30台=90kw。
20平米8组
机柜
需要多少KW的精密空调呢?
答:
可以通过功率及面积法去计算:Qt=Q1+Q2 Qt也就是总制冷量(KW),Q1室内设备负荷=设备功率*0.8 Q2环境热负荷=0.14-0.18KW/㎡*机房面积。根据你给出的数据
,每个机柜按照3KW
(这是功率,不是制冷量,请区分开来)来估算,可以计算出以下结果:8*3*0.8+0.14*20=22KW 因此可以可以配备单台25...
紧急求助:哪位大侠知道一台10KVA的UPS,可以带大约几
个机柜的
设备?
答:
一台10KVA的UPS,可以带大约3
个机柜的
设备.
大家正在搜
idc机房机柜租赁一个多少钱
机柜机房
机房机柜厂家
idc机房机柜安装
idc机房机柜面积
机房服务器机柜
机房机柜接地图解
机房机柜安装方案
机房机柜正规走线
相关问题
机房电缆选择问题,怎么有功率来计算该用多粗的电缆
我有个机房50平米,5个机柜每个机柜6KW,像这样的应该选多...
机房建设。120平方米。除去防净电地板、天花板净高为3米。机...
一个机房可以放多少个机柜
为什么数据机房要求每个机柜总电流不超过13A
现在我的弱电机房有15个弱点机柜,甲方提供的单台机柜用电量是...
机房内有几个机柜,每个机柜有几台服务器,想用K
一个标准的机柜功率是多少千瓦