我有个机房,30个机柜 每个机柜按照3KW来算,想问机房该算多大的负荷,电缆应该用哪种?多大的?

如题所述

1、总负荷为:30×3=90KW。
2、90KW的计算电流为(同时使用系数Kx取0.75):[90/(0.38×1.732×0.85)×0.75]=120(A)。
3、机房通常得选用耐火电缆,室内使用的电缆采用VV电缆(PVC绝缘PVC护套铜芯电缆)较为常见。
4、ZRVV4×50+1×25的截流量约为135A,你就选它吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
最简单的计算方法:
每平方毫米铜芯线承受5-8A电流
A=P/V
一般的计算方法是在家庭用电220V电压中,每千瓦约4.5A电流, 90KW需要400A电流也就是60多个平方。一般用60线。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-03-24
100千瓦 实际负荷再加备用的, 50的铜线就行 线的直径要稍大一些 要不然 线到夏天电压低就容易发热短路《这是地埋的那种》 要是架空的线可以等于算出来的线径 因为散热好