机房建设。120平方米。除去防净电地板、天花板净高为3米。机柜数30台。问:选用什么样的机房空调、几台。

一所大学的中心机房:
最好能把空调的功率、尺寸、也说明一下。目前在设计图纸。由于机柜数量多空间上比较紧有限,很头疼

水冷个P,120平机房 30机柜你让人用水冷,你不直接把他给卖了 换你家的水冷空调用吧。
1空调功率是根据你机房的热量计算着来的,有很详细的计算公司,包括电池一样有很标准的公式计算得来的,不是你随便估算的。以前根据机房温度也就是拿热量单位大卡来选择相符合的精密空调,现在是根据你服务器的数量和服务器的功率来计算出所散的热量,然后选择想符合的空调及合理的气流布局。这样是最合理最科学的。
2空调的厂家也比较多,但知名的就那么几家 梅兰 艾默生 RC 海洛斯 等等(质量都有保证,个有个的先进技术及侧重点)
3:PS:机房建设是一门很大的学问,我以前在机房做项目经理,做过几个大的机房。有问题可以及时联系做沟通,谢谢 百度HI我就可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-12
呵呵,给你个思路

首先,给机房的总空开多大有,应该是三项吧 80A?100A?160A?250A?
用总空开算出最大负荷,如果用风冷空调,然后按PUE2.0算,也就是最大的了。

如:机房总空开100A
100A*0.66*70%=66kVA(总电力)
66kVA/30/2=1.1kVA(平均机柜用电)
大概需要30kW的冷量吧,如法炮制,按你的总空开大小计算。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-12
我们学校用的是四台,每台两P的,分在四个角,但现在看来,不管用,建议把空调买的大一点,不然,同时开机的话,屋里像蒸笼
第3个回答  2011-04-12
水冷空调,如果机柜热量大的话也可以使用机柜空调。机柜空调是给控制柜体降温的。民用空调是给环境降温的,水冷空调也是。北京华夏力达自动化设备有限公司
如需了解可以找客服咨询一下
相似回答