现在我的弱电机房有15个弱点机柜,甲方提供的单台机柜用电量是4Kw,并且这个用电量是一个启动值。

我现在要给他增设UPS电源,15*4=60Kw,然后还有150个工位的电源也需要用到UPS电源,每个坐席按照200W计算,我想请教一下各位,我的系数应该取多少?我应该怎么来考虑这个电量?

弱电机柜里无非就放交换机、路由器、防火墙,这些不可能每个机柜里都放,核心交换机也就4KW左右,一般的三层交换机才几百瓦的功率而已,每个柜子算6KW实在太多了!

再说这些电子设备又不是电动机,何来启动值的说法???

每个工位就是放个电脑而已,一般四个工位也就是四台电脑一个回路,每个单相回路2.5方的线绰绰有余。
设备功率这么估算还差不多。
计算机功率因数0.8。

精密空调怎么会由UPS供电呢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-06
初步给你算一下:

机柜供电:60kw(个人认为偏小了一点,每个机柜预留6KW比较合理一点)
工位供电:300*150=45KW(一台电脑至少按300W比较合理)

合计105KW,按照规范应按1.3倍配置。那就是1.3*105=136.5KW
按UPS的功率因子0.8,则应配置136.5/0.8=170.625KVA的UPS。这个貌似有点大了,几乎就是电信机房级别的了。
此外蓄电池、机房精密空调都是需要配套的。这可是个不小的工程啊。

已经回答你了,按照大于170KVA的UPS配置就行了。实际没有170的,那就配180或200的吧。
第2个回答  2011-08-24
找个卖UPS的问一下 不就可以了追问

今天开会。,UPS厂家也没吱声,现在没有什么专家不专家的。麻烦死了。

第3个回答  2011-08-24
一般按1.25选系数