我有个机房50平米,5个机柜每个机柜6KW,像这样的应该选多大的机房空调呢?哪位来帮忙解决下,拜谢了!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-11
估算:精密空调容量=50平方×500W=制冷量25KW精密空调
精算:精密空调容量=50平方×150W+5×6KW=制冷量37.5KW精密空调
参考资料:
广东柏克
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F8Qc8Qeee.html
其他回答
第1个回答 2011-05-11
这个要根据机柜对环境温度的要求来定,不同温度要求的,需要空调的制冷量大小不一样,要具体计算。
第2个回答 2011-05-11
不知你的5个机柜发热量怎么样。如果机柜夏季发热量较大。那么给你一个参考意见就是选两台2P的柜机。
第3个回答 2011-05-11
机柜的散热量是多少,里面有多少人?机房内位置如何?
相似回答
一
个机柜
满负荷运载产生多少热量
答:
主要看房什么设备,不同的设备用电负荷不一样。理论上,耗电多少个千瓦,配置多少KW制冷量的空调就OK了。目前,普通信息中心机房单
机柜
用电约4~
6KW
。高密的,按密度另算。如果服务器很多
,机柜
很多,配空调的时候,大概可以乘0.8系数。具体问题具体分析,还有空间的耗能也要算。
精密
空调
制冷量计算方法
答:
设备总负荷*0.8+机房面积*(0.12至0.18)算出机房热负荷后就确定总制冷量了,再根据制冷量选择机组制冷级别及台数
U100BP/146H额定机电负荷是多少?
答:
如lBMP550A服务器,每台高配功率为lKW,一
个机柜
若装6台就是
6KW,
假如预期机房在今后会装到最多四十个机柜那就是240KW;UPS一般可按照设备容量的1.3倍计算,就是312KVA,再加上适当的余量,选用3台200KVAUPS冗余供电(powered by)是一种较为理想的方案(fāng àn)。UPS的供电总容量2台200KVA冗余...
...有15个弱点
机柜,
甲方提供的单台机柜用电量是4
Kw,
并且这个用电量是...
答:
每个柜子算
6KW
实在太多了!再说这些电子设备又不是电动机,何来启动值的说法
???每个
工位就是放个电脑而已,一般四个工位也就是四台电脑一个回路
,每个
单相回路2.5方的线绰绰有余。设备功率这么估算还差不多。计算机功率因数0.8。精密空调怎么会由UPS供电呢 ...
一个数据中心
机柜
到底能放多少个服务器?
答:
10*1000W/550W=18(台)。10KW总功率的机柜是高热密度的布置方式,对制冷要求很高,所以如果空间允许一般不建议放置那么高热密度的机柜,一般建议总功率3KW-
6KW的
机柜放置方案(3KW的较多),如果是3KW的话,那么一
个机柜的
服务器安装数量就是3*1000W/550W=5(台)。
大家正在搜
idc机房机柜租赁一个多少钱
机房机柜接地图解
机柜机房
机房机柜厂家
idc机房机柜安装
idc机房机柜面积
机房服务器机柜
机房机柜安装方案
机房机柜正规走线
相关问题
我们单位的机房是25平,有5个机柜,现在需要一个空调,不知道...
我有个机房,30个机柜 每个机柜按照3KW来算,想问机房该算...
机房精密空调功率选择
小机房一般用什么样的空调
机房5个机柜,两台装满服务器3台装满交换机,面积60平方,需...
小机房空调怎么选 有个小小的机房,一个机柜,里面有两台主机,...
机房空调的制冷量计算方法
最近想把我们单位的机房扩容需要UPS电源急需最佳解决方案