要达到每秒多少米
答:
按照规范要求事
不宜小于7m/s,不得大于10m/s
高层建筑合用前室
正压送风
风口大小怎么确定可以调整吗
答:
高层建筑合用前室正压送风口大小确定根据风口的风速确定。当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,
风口的风量应为总风量的1/3
。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为...
正压送风
,排风排烟,新风的风井尺寸怎么确定
答:
对于正压送风、排烟和补风系统,
金属风道的风速通常不应超过20m/s,而土建风道的风速则建议控制在15m/s以下
。至于排风和新风系统(非排烟的补风),风速一般建议在5到8m/s之间。风量与风井尺寸的关系 总的风量决定了风井尺寸的大小,通常来说,风量越大,风井尺寸也相应增大。因此,风井的计算基于...
风机
正压送风
出口出风速多少啊
答:
(20层分界) 正压送风风机采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,
风速可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上
,加压送风的500,600Pa以上。
风量
和风压的计算公式
答:
风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%=
风量
(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130% 例如一个100m高的防烟楼梯间要设置
正压送风
,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰)) 100m x 4.5pa/m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa 静压、动压、全压 在选择空调或风机时,常常会遇到静压、...
建筑消防中防烟楼梯间,电梯前室的
送风风量
怎么算, 走道里的排烟风量怎...
答:
一种计算方法是压差法,另一种计算方法是风速法,两种方法分别计算出风量,取其大值与建筑设计防火规范或高层民用建筑设计防火规范
正压送风量
表中规定的值比较,取其大值。但一般情况,计算值都比规范规定的值大,而且风速法比压差法计算的值大,所以,最好用风速法计算。二、走道排烟:1,如果是排烟...
正压送风
,排烟系统的实际
风量
与设计风量的偏差
答:
正压送风机选型都是按计算风量的1.1-1.2进行选取,从来没有人按实际所需风量的0.95(或其他小于1的值)来选型。不要老是纠缠这个允许偏差问题吧,既然
正压送风量
不达标,找原因就应该从正确的方向找。如果实测你的风量是不够,那么就是出问题,要么施工单位风管施工质量差漏风过大,要么设计时选型...
楼梯间及其前室机械加压
送风量
计算方法分析?
答:
按照《上海市民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2000计算,加压送风机的
送风量
应由保持加压部位规定
正压
值所需的送风量,门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成。(1)保持加压部位规定正压值所需的送风量L1=0.827 AΔP1/n-1.25-N1-3600 (3)A—每层电梯门及疏散门的...
正压送风
,排风排烟,新风的风井尺寸怎么确定
答:
首先你需要知道总的
风量
(风机风量)Q,风景面积S=Q/3600/V S单位 m2 Q单位m3/h 3600单位s/h V单位m/s V是
正压送风
、排风排烟、新风系统要求的管道速度。正压送风、排烟、补风系统金属风道不宜大于20m/s 土建风道不宜大于15m/s ;排风、新风系统(非排烟的补风)则为5-8m/s ...
高层建筑
正压送风
设计?
答:
3.1.1 确定加压送风的目标 在全关门的状态下楼梯间与前室保持一定的
正压
值(一般分别为50Pa、25Pa);在发生火灾疏散开门(一般按开启3层门考虑)时,保持开门处具有最小门洞风速(或最小压差值),以防烟气侵入。 3.1.2 计算关门情况下楼梯间、前室保持一定正压值分别所需的加压
送风量
。 当前室为普通前室时,靠楼梯间...