防排烟系统风量偏小与节能检测有什么关系呀?楼主能详细补充一下吗?如果在实测中发现防排烟系统风量满足不了规范要求,可能的有因有如下几个方面:
一、设计的问题:这个情况比较少见,防排烟系统一般设计院在进行设计时,均比较保守,通常不会是设计的原因。
二、施工原因:
1、施工单位在施工过程中,由于工程的交叉,迫不得已改变了排烟管的管径,这种情况还是比较常见的;
2、未端执行机构的安装距离不够从而使防火阀占据了一定的断面,从而造成风量偏小的情况也较常见;
3、还有一个情况就是风管严密性满足不了规范要求,因漏风严重而导致风量偏小,这种情况也时有发生。
三、设备质量原因:设备的额定风量满足不了设计要求,也是造成风量偏小的重要因素之一。
上述三方面的因素,是实际工程中造成防排烟系统风量达不到规范要求的最常见的几种原因,只要你有针对性地去注意了,完全可以避免此类质量问题的出现。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-22
你给的条件太少了,设计问题应该给排除,剩下的就是施工和设备的问题了,要是设备还好办,可设备也是设计出的,就只有1种可能,是设备出了问题,检查设备是必要的
最麻烦的是施工的问题,什么情况都能出现,你先把设备检查了,看是设备的问题不,设备没问题,你只能来全面检查施工的情况了,主要是漏风 堵死局部这2个方面,只能找通风管路了
第2个回答  2009-09-22
换台风量大的风机不就可以了