建筑消防中防烟楼梯间,电梯前室的送风风量怎么算, 走道里的排烟风量怎么算

求风量,要设计的风量和实际风量这两个数值

一、正压送风量计算:公式不好编辑,截图如下:

一种计算方法是压差法,另一种计算方法是风速法,两种方法分别计算出风量,取其大值与建筑设计防火规范或高层民用建筑设计防火规范正压送风量表中规定的值比较,取其大值。但一般情况,计算值都比规范规定的值大,而且风速法比压差法计算的值大,所以,最好用风速法计算。

二、走道排烟:

1,如果是排烟系统只负责一个防烟分区,直接按走道的总面积每平方米60立方米每小时计算即可。如果是走道和其他排烟房间或是两层以上的需要排烟的内走道共用一套排烟系统,则用最大面积的防烟分区的面积每平方米120立方米每小时计算。然后计算出来的排烟量要添加10%~20%的漏风量。

通过以上计算,选择适合的风机即可(注意风压)。通常所选风机的参数要不小于计算出的数值。你说的“设计的风量和实际风量这两个数值”有些不太明白,通常情况,实际风量是要求必须满足设计要求的风量的。

有不明白的地方可以继续交流,我也可以给你传相应的资料。