关于西门子S7-200逻辑运算,HC0+VD0=VD0的运算结果
假设高速计数器记录脉冲值到3千后归零继续计数到3千(一直循环),那VD0的运算结果是一直累加上去,还是只是算到3千后归零????谢谢了
举报该问题
推荐答案 2014-01-02
å¦æä½ ä½äºè®¾ç½®ä¼èªå¨å¾ªç¯ï¼VD0æ¯ä¼èªå¨å½é¶çãä½æ¯ï¼å¦æä» è®¾ç½®äºä¸éå¼ï¼æ²¡æä½ç¨åºå¤çï¼ä¹å°±æ¯è¯´ï¼ä¸è½èªå¨å¾ªç¯è®¡æ°çè¯ï¼VD0ä¼ä¿ææ大å¼ä¸å¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ice4ILFFG4IeI8LIFQG.html
相似回答
西门子
PLC
S7-200
传送指令不懂
答:
谈到这个问题你首先得了解计算机的数据存储区。
西门子
和三菱等都一样可以用这样的方式输出的。三菱的是 [MOV 255 K2Y0],它们的工作方式是把输出的位组合成字节,一个字节占8各位,你可以 MOV_B 16#FF 到VB
0
里,那么同理,你也可以把输出的Q点以连续的8个为单位组成一个输出的字节来用,所以就有...
西门子s7
300的高速计数器如何使用?
答:
西门子的
计数器是通过比较计数器的值来进行触发的。(1)单路脉冲输入的内部方向控制加/减计数。即只有一个脉冲输入端,通过高速计数器的控制字节的第3位来控制作加计数或者减计数。该位=1,加计数;该位
=0,
减计数。如图1所示内部方向控制的单路加/减计数 。(2)单路脉冲输入的外部方向控制加/减...
西门子
PLC
S7-200
程序中用了
VD0
还可以用VW2吗?
答:
一般是不可以的,因为
VD0
包含了VW0和VW2!!
西门子
PLC
S7-200
指令
答:
HSC指的是高速计数器指令
,HC0
~6指的是具体的高速计数器;HC0--->高速计数器
0,VD
70--->普通数据寄存器,这个程序的意思就是当HC0计数值大于VD70的值时Q2.1~Q2.4四位置1,其实不必这样写的,直接写成:LD SM0.0 AD> HC
0,
VD70 S Q2.1, 4 ...
西门子S7-200
中比较指令在应用中的问题
答:
HC0的值小于
VD
85时,这个条件成立开始使能位
,HC0的
值大于VD85值时,这个条件成立开始使能