西门子S7-200中比较指令在应用中的问题
这是电梯判断楼层的程序 比较器中存的是楼层的高度数据 就是不明白两个箭头标注的地方 一个小于 一个大于 这程序该怎么执行啊 谁能解释下
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-12-19
HC0的值小于VD85时,这个条件成立开始使能位,
HC0的值大于VD85值时,这个条件成立开始使能
第2个回答 2012-12-18
HC0(高速计数值)与VD85比较,且在同一条程序中,任何时间HC0既大于VD85又小VD85是不成立的,所以此程式中唯一能执行的程式是:当HC0大于VD85时,同时M5.7\Q1.0\Q0.2为1才能置位。
同以下程式是一样的:
LD M5.7
A Q1.0
A Q0.2
AD> HC0,VD85
S M0.6,1
//原程序第一行,第三行可以省略(简化)本回答被提问者采纳
相似回答
西门子
PLC
s7-200 中
整数
比较指令
>=I 和<=I 的
应用
与意义 求大神帮忙解 ...
答:
>=I是大于等于整数,例如的意思就是当VW0中的数据大于等于60时导通,如果VW0中此时的数据是40,小于60,那么此时这个
指令
就是不导通的。如果此时VW0中的数据是90,大于60了,那么此时这个指令就是导通的。<=I是小于等于整数,用法也是这个道理。望采纳。。。
西门子
plc
s7-200
smart
中比较指令
受扫描周期的影响吗?
答:
这个是不受扫描周期的影响的。因为它是有寿命的,基本上两到三年就需要更换新的设备以及扫描设施。
西门子s7-200问题
答:
在
比较指令
里MB10是作为字节存储器使用的,无符号整数范围十进制是0~255,十六进制是0~FF。在本程序里虽然作为字节使用,其实也包含了位的信息,比如MB10=255时,则意味着M10.0~M10.7均为1,MB10=254时,则意味着M10.0为0,M10.1~M10.7为1 ...
请问师傅们一个
问题
,
西门子S7-200
PLC
比较指令中的
两个需要比较的数据的...
答:
VB
200
是一个字节的地址,当它里面存放的数据等于30的时候点接通,使得Q0.0线圈“得电”。VB200里面存的数据是不是变化,要根据整个程序的执行结果来看的。你只给了这么一条
指令
段,谁也无法告诉你VB200会不会变化。知道什么是“断章取义”吗?你现在就是在拿一个“断章”来问。
西门子
PLC
s7-200
型
比较
编程
指令的
使用方法?
答:
1、
比较指令
用于两个操作数按一定条件的比较。操作数可以是整数,也可以是实数(浮点数)。在梯形图中用带参数和运算符的触点表示比较指令,比较条件满足时,触点闭合,否则断开。梯形图程序中,比较触点可以装入,也可以串联或并联。2、调整模拟调整电位器0,变化SMB28字节数值 当SMB28数值小于或等于50...
大家正在搜
西门子传送指令的应用
西门子自加一指令的应用
西门子取反指令的应用
西门子缩放指令的应用
西门子转换指令应用
西门子比较指令举例
西门子plc比较指令讲解
西门子指令SCALE_X
西门子g291指令
相关问题
西门子PLC s7-200 中整数比较指令>=I 和<=I ...
请问师傅们一个问题,西门子S7-200PLC比较指令中的两个...
西门子PLC s7-200 中整数比较指令>=I 和<=I
西门子PLC s7-200 中整数比较指令>=I 和<=I ...
西门子S7-200一些指令的应用
西门子PLC s7-200型比较编程指令的使用方法?
西门子S7-200中比较指令MB20不等于0是什么意思
关于西门子S7-200可编程控制器的几个指令应用的一些疑惑。...