55问答网
所有问题
西门子 PLC S7-200怎么测速
西门子 PLC S7-200连接编码器,测机器的比较实时的速度,怎么实现?
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-03-08
用定时中断测前一次计数和本次计数差值,乘以定时中断的频率,再除以编码器分辨率就是转速了。
假如本次中断计数器计数值是vd4,上次计数值是vd0
,定时中断时间为0.1秒,编码器分辨率是2000p/r
那么转速就是(vd4-vd0)/10/2000
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFRcGQ8LQ.html
其他回答
第1个回答 2009-12-08
有3个方法,
1,用频闪法测量,例如频闪测速仪,
2,先测出电源的频率。然后用转速公式直接计算出结果。
3,PLC可用高速计数器计算脉冲量,然后隔一段时间统计一下结果。
要是测量转速的话,你把电机旋转部分装一个脉冲信号对射(光电开关),让电机每转一圈就给个中断信号,然后用高速计数器统计就可以了。
要是平移运动的话,也可以用感应器和高速计数器结合来统计。
PS:一般的光电开关都带有脉冲发生装置的。
第2个回答 2009-12-12
频率脉冲输入
第3个回答 2009-12-10
: sjbandmm的好
相似回答
用2000线的增量式编码器测速
,
S7-200PLC
程序
怎么
做
答:
1. 首先,需要定义输入端口的地址。假设编码器的输出信号连接到PLC的输入端口0.0,那么可以将其定义为I0.0。2. 接下来,需要定义一个计数器来计算编码器的脉冲数。可以使用
S7-200PLC的
计数器模块来实现。假设计数器模块连接到PLC的端口1,可以将计数器定义为C1。3. 在主程序中,需要设置一个循环来...
请教:
S7-200测速
答:
先设置一个中断,用T321ms时基。时间可以比如用1秒(根据实际转速自定)。设置1个高速计数器(如HSC0)在1秒中断一次,中断处理如下1.把高速计数器HSC0的当前值HC0传输到VD10002.把高速计数器清零3.把VD1000值乘以60保存在VD1004(换算1分钟的转速)4.把VW1006传输到TD
200
组态对应的数据区如需要程序...
西门子plcs7-200
SMART SR20
怎么
编写
测速
程序
答:
编写方式如下:要是用的是
测速
电机的话,得用电压变换模块通过AD模块输入
PLC
,得测一下实际转速和测速电机的电压对应关系,然后根据测量的电压计算出电机转速。如用编码器,根据编码器一转的脉冲数,单位时间内(如1秒做为一个测量周期)测量所得的脉冲数计算出实际每分钟的转速。再用比较指令判定输出即可...
s7-200PLC
测量轴的转速,程序
如何
编写
答:
要是用的是测速电机的话,得用电压变换模块通过AD模块输入PLC,
得测一下实际转速和测速电机的电压对应关系,然后根据测量的电压计算出电机转速
。如用编码器,根据编码器一转的脉冲数,单位时间内(如1秒做为一个测量周期)测量所得的脉冲数计算出实际每分钟的转速。再用比较指令判定输出即可。
我要用
S7-200
和霍尔传感器测轴的转速。要同时测24根轴的
测速
,
plc
只有6...
答:
方案一:采用外部电路,转速信号先通过计数器分频,变为低速信号,与普通IO口相连进行测试。方案二:采用多个带8点高速输入的主模块,多个主模块之间通过通讯功能互联,可扩展至任意数量输入。方案三:采用湖南银河电气有限公司的基于前端数字化技术的分布式测控系统的频率测试子站,每个转速采用一个,多个子站...
大家正在搜
西门子PLCS7一200状态表
西门子S7200
西门子s7-1200
s7一200西门子plc
plc西门子s7200教程
西门子plcs71200实例
西门子plcs7一200说明书
s7一200西门子plc型号介绍
西门子s7200编程手册
相关问题
西门子plc s7-200调试的步骤是什么?
西门子PLCs7-200怎么与编码器连接用来测量位置的
plc s7-200怎么实现程序监控
西门子PLC S7-200定时器的定时时间怎么读出来,并显示...
s7-200PLC测量轴的转速,程序如何编写
请教:S7-200测速
西门子PLC S7-200传送指令不懂