55问答网
所有问题
西门子PLC S7-200程序中用了VD0还可以用VW2吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-04-29
一般是不可以的,因为VD0包含了VW0和VW2!!本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-04-29
一般情况下不可以,最好别这样做
第3个回答 2013-04-29
可以,VD0=VW0+VW1
VD2=VW2+VW3
VD4=VW4+VW5.
VD是以2为基数加的,顺序如VD0,VD2,VD4,VD6,没有VD1,VD2,VD3这种分法
相似回答
求
西门子s7200
plc
V存储区。得
使用
方法?
答:
总经理【
VD0
】下面两个主管【
VW0
和
VW 2
】,每个主管下面两个班长【VB0、VB1,VB2、VB3】,每个班长下面管理8个人【v0.0---v0.7;v1.0---v1.7;v2.0---v2.7;v3.0---v3.7】
西门子S7-200
,变量存储区(V),表示方法?
答:
vw0,vw1是可以的
。但是你的程序编写有错误 vw0 为字有两个字节vb0和vb1 vw1为字两个字节vb1和vb2 两个相加肯定不行 你可以仿真试试吗
PLC
编程
中VD200
和
Vw200
或是VD202能同时
使用吗
答:
不可以同时使用
。在西门子s7 200中,V表示PLC共享存储区,D、W表示数据类型。200位置设为D,就不再设成W,PLC软件会自动报地址重复。D数据类型占4个存储区,W占2个,如果将200地址写成VD200,下一个地址是VD204或VW204,如果把200地址写成VW200,下一个地址应是VW202或VD202。
西门子plc中
VB、
VW
、
VD
的含义和怎么
使用
,这些地址选用有什么标准?
答:
这些是V寄存器中不同数据类型du表示方法:VB byte型,zhiVW word型,VD doubleword型,使用时按需要选择。例如VB0,VB1……或者shu
VW0
,
VW2
……或者VD0,VD4,VD8……(不能重复,即不能
用VD0
,
VD2
等等)。vd :4个字节,那么
vd0
这个地址包含vb0,vb1,vb2,vb3,
vd2
则包含vb2,vb3,vb4...
S7-200
假如 V1.0-V1.7被占用 那VB1 或者
VW
1
VD
1 还能继续
使用吗?
答:
肯定不能再用了!数据就混乱了!VB1是字节,是字,VD1 双字!再就是字节可以是VB0,VB1,VB2,VB3。。。,VW一般是双数,
VW0
,
VW2
,VW4,VW6,VW8。。。,VD一般是
VD0
,VD4,VD8,VD12,V。。。,V1.0-V1.7是VB1 的8个位!VW0包含VB0,VB1;VD0包含VW0,VW2 ,包含 VB0,V...
大家正在搜
西门子PLCS7一200状态表
plc西门子s7200教程
西门子s7200编程手册
西门子s71200编程手册
西门子s7200中文手册
西门子plcs7一200编程软件
西门子S7200
西门子PLC教程
西门子s7-1200
相关问题
PLC程序例如vw2与vd2有什么关系
求教,西门子plcs7-200编程当vw2中的数据变化时
求教,西门子plcs7-200编程当vw2中的数据变化时
西门子PLC编程中 P1_TIME:VW2什么意思?
西门子200plc的问题。假如VB100等于2,那VW100...
西门子PLC中数值寄存器怎么使用以便触摸屏修改参数?在触摸屏...
S7-200中READ-RTC读实时时钟指令与寄存器VW20...
两个同一个程序为什么,vw0/vw2的值不一样?怎么才能让他...