消防管道支架多少间距一个。
消防管道支架多少间距一个。比如150的管子几米设一个支架?那DN100,DN65,DN80,。。。。。。。。。。。。这些呢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-04-01
设计说明上基本上都给定间距了,拐弯处每边再增加一个
第2个回答 2010-04-01
根据荷载来定
<上一页
1
2
相似回答
消防管道支架多少间距一个
?
答:
管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm
。当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
安装工程中
消防管道
的
支架间距
是
多少
?
答:
1. 水平管道支架间距:一般情况下,水平消防管道的支架间距应根据管道的直径和材料来确定。例如,对于钢制管道,
常见的支架间距为3-6米
;对于塑料管道,支架间距通常为2-4米。2. 垂直管道支架间距:垂直消防管道的支架间距也需要根据管道直径和材料来确定。一般来说,垂直管道的支架间距应保证管道的垂直度...
消防
钢管固定
支架间距
要求
答:
4、水平管:
DN50以下的水平管支架间距不超过2.5米
;DN65以上的水平管支架间距不超过3米。
安装工程中
消防管道
的
支架间距
是
多少
?
答:
消防管道的支架间距应根据管道的直径和重量来确定。一般来说,
直径小于50mm的管道支架间距不应超过1.5m
,直径在50mm至100mm之间的管道支架间距不应超过2m,直径大于100mm的管道支架间距不应超过2.5m。此外,支架间距还应考虑管道的重量、管道的材质、管道的使用环境等因素。具体的支架间距应根据设计要求和...
消防管道支架
或吊架的
间距
有什么要求?
答:
消防管道支架
或吊架的设置
间距
不应大于下表的要求;当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为
一个
吊架;6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设
1个
防晃支架,但当管径不...
大家正在搜
消防管支架间距多少
消防立管支架间距是多少
消防管道支架间距规范
消防竖向管道支架安装间距
消防喷淋管道支架间距规范
消防管道支架间距规范图集
消防管横管支架间距
消防管道吊架间距
消防立管支架间距
相关问题
消防管网立管支架间距是多少?
求消防管道支架的算法和规范。比如DN150的镀锌钢管一个支架...
消防喷淋支架安装的距离是多少呀?
消防自动喷淋上喷头与支架间距是多少?
消防200管支架间距不超过多少
安装工程中消防管道的支架间距是多少?