55问答网
所有问题
当前搜索:
消防立管支架间距是多少
消防
钢管固定
支架间距
要求
答:
1、立管:DN65以下的立管支架间距不超过2米;DN80及以上的立管支架间距不超过3米
。2、垂直排水管:DN100以下的垂直排水管支架间距不超过2.5米。DN125以上的垂直排水管支架间距不超过3.5米。3、垂直补水管:DN100以下的垂直补水管支架间距不超过2.5米。DN125以上的垂直补水管支架间距不超过3.5米。4...
消防立管支架间距是多少
答:
1. 悬挂式支架间距:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,
直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m
;直径大于50mm的消防管道的支架间距为2.0-3.5m。2. 壁挂式支架间距:一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为0.8-1.2m;直径大于50mm的消防管道的支架间距为1.2-2....
消防立管支架
必须安装在
1.5到1.8米之间
吗
答:
支架宜距地面或楼面1.5-1.8米
。不是强制条文,用词是"宜",不是"须"或"应",可以视现场情况合理选择高度,不必一定在1.5-1.8米之间。
安装工程中
消防
管道的
支架间距是多少
?
答:
直径为100厘米的消防管道间距6.5米
。直径是50厘米的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。是《消防给水及消火栓系统技术规范》里面明文规定的。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道...
消防
喷淋
支架
安装
距离是多少
答:
消防喷淋支架安装的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
消防立管支架
按规范
距离是多少
答:
这个根据规定凡要求的是层高不超过4m的,
立管
设置一道
支架
,距地1.5-1.8m且设置在承重结构上,超过4m的需要社会自两道支架,上面的支架和下面的
间距
不小于2m的。
消防
管道
支架间距是多少
答:
配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃
支架
,但当管径不大于DN40可不设;3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;
立管
应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
直径一百的
消防
管
支架
多长
距离
一个。
答:
直径为100的
消防
管道水平间距6.5米,
立管支架间距
楼层高于4米的2米一个。
...设置
支架
或吊架?支架和吊架离卡箍的
距离是多少
?
答:
其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。《GB50974-2014
消防
给水及
消火栓
系统技术规范》中,没有对DN100的消火栓水平管卡箍连接的地方前后做支架的问题做详细规定。但规范中12.3.20第4条,对DN100管道的
支架间距
做了相应规定,即支架间距不应大于6.5米。
室内
消火栓 立管
的
支架
根据楼层的高度 应该安装几个
答:
GB50242-2002,DN100管子允许最大
间距为
6.5M,一些地方可以放宽0.5M,小于等于5米层高,1个,大于5米层高不得少于2个,,一般
支架
高度在1.5M-1.8M,如果2个支架的话,要求对称。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水平管支架间距是多少
消防管道支吊架安装规范要求
消防立管支架离地高度
消防管道支架距离规范
110消防管支架间距
消防管道支架间距规范表
消防150立管支架间距
消防管安装支架间距规范要求
150的消防管支架间距几米