55问答网
所有问题
当前搜索:
消防竖向管道支架安装间距
消防
钢管固定
支架间距
要求
答:
4、水平管:
DN50以下的水平管支架间距不超过2.5米
;DN65以上的水平管支架间距不超过3米。
消防
立管的
支架间距
是多少?
答:
1. 悬挂式支架间距:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,
直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m
;直径大于50mm的消防管道的支架间距为2.0-3.5m。2. 壁挂式支架间距:一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为0.8-1.2m;直径大于50mm的消防管道的支架间距为1.2-2....
安装
工程中
消防管道
的
支架间距
是多少?
答:
1. 水平管道支架间距:一般情况下,水平消防管道的支架间距应根据管道的直径和材料来确定。例如,
对于钢制管道,常见的支架间距为3-6米
;对于塑料管道,支架间距通常为2-4米。2. 垂直管道支架间距:垂直消防管道的支架间距也需要根据管道直径和材料来确定。一般来说,垂直管道的支架间距应保证管道的垂直度...
消防
立管
支架
必须
安装
在
1.5到1.8米之间
吗
答:
支架宜距地面或楼面1.5-1.8米
。不是强制条文,用词是"宜",不是"须"或"应",可以视现场情况合理选择高度,不必一定在1.5-1.8米之间。
安装
工程中
消防管道
的
支架间距
是多少
答:
消防管道的支架间距应根据管道的直径和重量来确定。一般来说,
直径小于50毫米的管道支架间距不应超过1.5米
,直径在50-100毫米之间的管道支架间距不应超过2米,直径大于100毫米的管道支架间距不应超过2.5米。
喷淋
管
与
支架
的
距离
应该是多少?
答:
消防
喷淋
支架安装
的
距离
是:1、
管道支架
、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的
间距
不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
安装
工程中
消防管道
的
支架间距
是多少?
答:
消防管道
的支架间距应根据管道的直径和重量来确定。一般来说,直径小于50mm的
管道支架间距
不应超过1.5m,直径在50mm至100mm之间的管道支架间距不应超过2m,直径大于100mm的管道支架间距不应超过2.5m。此外,支架间距还应考虑管道的重量、管道的材质、管道的使用环境等因素。具体的支架间距应根据设计要求和...
消防
喷淋
管道
的
间距
是多少?
答:
消防
喷淋
支架安装
的
距离
是:1、
管道支架
不应大于下表的要求;当管道穿梁
安装
时,穿梁处宜作为一个吊架;6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不...
消防
喷淋
支架安装
的
距离
是多少呀?
答:
每段配水干
管
或配水管设置防晃
支架
不应少于1个,且防晃支架的
间距
不宜大于15m。4、
竖直安装
的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的
距离
宜为1.5~1.8m。不可以自己随意定距,只能在规定范围内适当调整。