55问答网
所有问题
当前搜索:
消防管支架间距多少
消防管道的支架间距
是怎样的?
答:
1. 悬挂式支架间距:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,
直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m
;直径大于50mm的消防管道的支架间距为2.0-3.5m。2. 壁挂式支架间距:一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为0.8-1.2m;直径大于50mm的消防管道的支架间距为1.2-2....
消防
钢管固定
支架间距
要求
答:
4、水平管:
DN50以下的水平管支架间距不超过2.5米
;DN65以上的水平管支架间距不超过3米。
安装工程中
消防管道的支架间距
是
多少
?
答:
1. 水平管道支架间距:一般情况下,水平消防管道的支架间距应根据管道的直径和材料来确定。例如,
对于钢制管道,常见的支架间距为3-6米
;对于塑料管道,支架间距通常为2-4米。2. 垂直管道支架间距:垂直消防管道的支架间距也需要根据管道直径和材料来确定。一般来说,垂直管道的支架间距应保证管道的垂直度...
消防管道支架
或吊架的
间距
有什么要求?
答:
消防管道支架
或吊架的设置
间距
不应大于下表的要求;当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大...
喷淋管与
支架
的
距离
应该是
多少
?
答:
消防喷淋支架安装的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
安装工程中
消防管道的支架间距
是
多少
?
答:
消防管道的支架间距
应根据管道的直径和重量来确定。一般来说,直径小于50mm的管道支架间距不应超过1.5m,直径在50mm至100mm之间的管道支架间距不应超过2m,直径大于100mm的管道支架间距不应超过2.5m。此外,支架间距还应考虑管道的重量、管道的材质、管道的使用环境等因素。具体的支架间距应根据设计要求和...
消防管道支架多少间距
一个?
答:
管道支架或吊架之间的距离不应大于规定距离。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,
吊架的间距不宜大于3.6m
。管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离
不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。当管道的公称直径等于...
安装工程中
消防管道的支架间距
是
多少
?
答:
直径为100厘米的
消防管道间距
6.5米。直径是50厘米的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。是《消防给水及消火栓系统技术规范》里面明文规定的。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道...
消防
喷淋
管道的间距
是
多少
?
答:
消防喷淋支架安装的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离
不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,
吊架的间距不宜大于3.6m
。3、当管道的公称直径等于或大于...
安装工程中
消防管道的支架间距
是
多少
答:
消防管道的支架间距
应根据管道的直径和重量来确定。一般来说,直径小于50毫米的管道支架间距不应超过1.5米,直径在50-100毫米之间的管道支架间距不应超过2米,直径大于100毫米的管道支架间距不应超过2.5米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防栓管道支架间距
消防管道支架的间距要求
消防管道支架间距规范要求标准
100的消防管支架间距几米
110消防管支架间距
水平消防管支架间距多少
室内消防管道支架间距
消防管道支架间距规范表
消火栓主管支架间距