55问答网
所有问题
abb变频器ACS510系列面板操作用哪种应用宏
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-04
加减速时间,有时候还要设置继电器输出。关键的是99组参数,必须按照电机铭牌设置。还有就是要看下宏上有没有运行允许,要是有就要设置1601,再有就是2605的曲线设置,要设成1(线性),这个要省去你好多麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRe4ccLc4LQLLGGGc84.html
其他回答
第1个回答 2014-08-03
多选宏,根据你的需要。
相似回答
是不是
ABB ACS510变频器
PID
应用宏
、PFC应用宏、SPFC应用宏都可以实现恒...
答:
PID宏实现两台水泵恒压的方式是:两台泵都能交替实现变频工频
。1号泵变频压力不够变成工频启动,2好泵变成变频升速;压力达到,1号泵停止工频,2号泵继续变频运行,当压力在不够,2号泵变工频,1号泵变变频。SPFC宏 跟PFC 宏 是一样的,就是SPFC宏可以实现1拖3,PFC宏只能实现1拖2。我是这样...
ABB变频器ACS510
怎么用?
答:
此图为
ABB变频器ACS510
的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和
使用
有很大帮助。
abbacs510变频器
我
应用
的标准宏接线方式 本地现场按纽箱可以控制频率...
答:
本地和PLC同时给定?运行信号
用哪
个?用手动自动宏,手动时本地按钮箱。自动接PLC的,给定本地按钮箱按你之前的,PLC给定接在AI2上,运行时可以用按钮箱上的但是得定义,也可以用自动控制的端子加中继上PLC。
ABB变频器ACS510
,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。
答:
PID宏 9905 380 额定电压 9906 根据电机铭牌 额定电流 9907 根据电机铭牌 额定频率 9908 根据电机铭牌 额定转速 9909 根据电机铭牌 额定功率 4010 19 内部给定 4011 40 内部给定需要的压力值(如压力表量程为0.6需要压力为0.32那么就设定53%)4014 1 反馈值选择ACT1 4016 2 ACT2输入 4022 7 睡眠...
abb acs510系列变频器
内置pid功能怎么用,我得参数怎么设置啊?请指教...
答:
9902= PID PID宏 9905= 9906= 9907=(9905—9909必须是电机铭牌参数)9908= 9909= 1201=0 关闭恒速 1304=0%(20%) 0(4)-20mA 1601=0 关闭运行允许 2007=20Hz 最小频率 2008=50Hz 最大频率 2202=30如果报过流就改大这个参数 2203=30 2601=0 关闭磁通优化 4010=19 ...
大家正在搜
abb变频器ac800面板键图解
abb变频器面板通用吗
abb800变频器面板解读
abb变频器设置面板调频
abb880变频器面板功能
abb变频器面板控制
abb变频器面板不显示
abb变频器面板按键
abb变频器面板启动
相关问题
ABB ACS510变频器的使用手册的资料是什么?
ABB(ACS510)变频器SPFC控制宏参数设置
是不是ABB ACS510变频器PID应用宏、PFC应用宏、...
abb 510变频器用的是手动自动宏 怎么设置里面的参数呢
请教熟悉ABB ACS510变频器的朋友讲解下图SPFC应用...
abb变频器acs510中SPFC宏需要调那些参数。
ABBACS510变频器参数设定
ABB变频器ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。