一控三,远传压力表控制。我还想问下,SPFC控制宏有没有休眠功能,能不能让他不休眠,怎么设置,详细说下。
一会起一会停,压力不稳定,楼上的人没法洗澡,哎,怎么才能让他恒压啊。
就是不用PLC的那种,但是起停频繁,能不能不让他休眠,让他一直恒压,保持一种频率运行,因为他一起一停有个压力差,洗澡的时候就不行了。投诉严重。我知道4022是管休眠的参数,但是在SPFC宏控制时,我修改为0不起作用,照样休眠。是哪出问题了,朋友。希望你不吝赐教。

首先,增泵信号不用变频器给PLC,而是PLC跟具现场压力和设定目标自行计算出来的,变频器的运行及频率也应该是PLC给的,
其次,ACS510完全可以独立进行恒压控制,没必要采用PLC,除非你要做图控。
给你独立控制的参数设定:
1002 DI1
1101 给定2
1102 外部2
1103 AI2
1402 PFC
- -
2003 25
2008 50
2202 20
2203 25
3415 AI2
4001 2
4002 6
4010 内部
4011 27.50%
4012 1.00%
8103 1.00%
8104 1.00%
8105 1.00%
8109 49HZ
8110 49HZ
8111 49HZ
8112 20
8113 23
8114 26
8116 10
8117 2
8120 DI3
8124 10
8125 10
8127 3
9902 7
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-05
你用的是循环软启吧,此功能有问题,建议指定一台变频,其他工频