55问答网
所有问题
风管的漏风量都是代表什么意思
公式中0.65代表什么意思,
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-04-05
规范是这样规定的: 风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。
所以低压风管系统可采用漏光法检测合格的前提下可不做严密性检验。
本回答被网友采纳
相似回答
风管漏风量
0.1056p0.65的P0.65
代表什么
答:
p是
风管的
工作压力,P上面的那个0.65是
漏风
指数,与漏风路径流态有关,通常为0.65。【回答】
风管的
允许
漏风量是
多少?
答:
单位面积风管单位时间内的允许
漏风量
[m³/(h•㎡)]; P-指风管系统的工作压力(Pa)。 3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属
风管的
允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%; 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1....
被测系统按
风管
单位表面积计算
漏风量
Q0=Q/ΣS(或=Q1/ΣS[m³/(h...
答:
这是一个中压系统
风管的漏风量
计算公式,其中没有明确空调系统工作压力P值的大小,这个压力应该在500~1500Pa之间的某个值,否则就用错公式了。低压与高压系统计算公式中的系数是不同的。公式来源详见GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.5条。
空调
风管
严密性的具体检测方法
答:
QL、QM、QH—系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许
漏风量
[m3/(h ·m2)];P—指风管系统的工作压力(Pa)。3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非 金属
风管的
允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压...
风管
800*200允许
漏风量
答:
3低压。风管允许
漏风量
3低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属
风管的
允许漏风量,,应为矩形金属风管规定值的50%。对不同系统类别、不同功能风管的,允许漏风量做出了明确的规定,并且将其列为主控项目来控制。
大家正在搜
风管漏风量的计算式怎么理解
风管允许漏风量是多少
风管实际漏风量怎么算
使用中风管漏风量测试怎么做
风管漏风量测试仪怎么用
矩形风管怎样计算它的漏风量
风管漏风量超标的危害
风管漏风量检测记录表
怎么测量风管通风量
相关问题
风管的漏光法检测是什么意思 漏风量是怎样测试的
怎么测试风管漏风量
风管严密性漏光法检测和漏风量测试两个记录都要做吗还是就做一个...
通风与空调系统风管(设备)漏风量测试记录允许漏风量怎么计算允...
风管漏风量超标的危害?
风管尺寸表示方法
漏风量检测有必要吗?通常怎么测?