被测系统按风管单位表面积计算漏风量Q0=Q/ΣS(或=Q1/ΣS[m³/(h•m)]

风管(风道)系统(安装后)严密性检测记录(三)
规范(或设计)规定单位面积风
管在单位时间内的允许漏风量
[Q0](限值)[m³/(h•m)]
[Q0]=0.0352P 0.65
得[Q0]=2.95
这数是怎么算出的

这是一个中压系统风管的漏风量计算公式,其中没有明确空调系统工作压力P值的大小,这个压力应该在500~1500Pa之间的某个值,否则就用错公式了。低压与高压系统计算公式中的系数是不同的。
公式来源详见GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.5条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考