有人说西门子PLC在编触摸屏多状态,需类似二进制0 10 100(对应写0,2,4传送),写例如0,1,2顺序不行吗?

如题所述

因为一个状态需要占用2个字节,比如VW代表2个字节,16位。

那么排序的话就是从VW0,下一个VW2,VW4......
如果使用VW0和VW1,就等于一个字节重叠了。追问

你好,可能我说的不够清楚,是这样的,数据都放到一个字节里面,如VB6,我用0,1,2分别表示三个状态

追答

不行,要对应二进制数的。
你看:0,10,100
是不是都是第几位为1或者0,不能有二位以上同时为1的
比如011,101,都不行的

追问

谢谢你,但是为什么威伦触摸屏可以啊,神了。而且也做过测试,实验,都好好的。就是纠结。

追答

以前也用过威伦的,还是比较喜欢西门子,虽然贵且性价比不高。
要采纳哦!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考