55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子触摸屏和200plc连接
西门子200PLC
如何直接
连接触摸屏
答:
现在市场的触摸屏基本上都能直接
连接西门子
的PLC。大部分都485模式,用
PLC的
编程口
与触摸屏
的通讯口直接通讯即可。注意通讯口参数:站号、波特率、停止位、校验位、数据位的相关设置。
winccsmart
触摸屏
怎么
与西门子
s7
200
接线
答:
winccsmart
触摸屏与西门子
s7
200
接线的方法如下:1、西门子S7-200SMART
PLC
本体自带网口
连接
上位机WinCC。2、在中间需要加上一个我们多功能交换机就可以直连WinCC,这款交换机可以连接两台PLC,具有普通交换机的作用,使用起来很方便可以一边调试一边与上位机WinCC通讯。
西门子plc200
怎么和
触摸屏
通讯
答:
PLC用PPI通讯线通讯,
触摸屏
一般有两种接口,一种USB接口,一种485接口。看你有那种通讯线。推荐直接用usb通讯,简单。所以数据线一端为RS485接口,一端为USB接口,触摸屏编好程序后,
与PLC
接通就可以用。 设置方面需要设置通讯波特率,通讯模式。
西门子200PLC和西门子触摸屏
怎么
连接
?
答:
200
的
PLC和屏连
,一般用PC/ppi的编程线就可以,订货号不太清楚,只知道是一头9针,一头9孔的线。屏那边要选择PPI协议。
proface
触摸屏与西门子
s7-
200PLC连接
的连接线怎么焊???
答:
如图所示,这个是proface
触摸屏
的SP5000系列的RS485管脚定义。
西门子
S7-
200
系列
PLC的
管脚定义是3A,8B。根据这两个定义,就是屏的1、3短接,再接到PLC的3,屏的2、7短接,再接到PLC的8。望采纳。。。
西门子s7-
200PLC
与
西门子触摸屏
之间通讯如何设置
答:
200PLC,设置好“系统块”---“通信端口”对应端口的波特率。
触摸屏
设置好“项目”---“通讯”--“
连接
”中的接口为“IF1B”、配置文为“PPI”,波特率
和200PLC
里设置的一致,在触摸屏的编程软件里可以看到下图所示的一条线联通了,就说明触摸屏设置好了。
请教:
西门子触摸屏和
S200
PLC
建立通讯的方式
答:
PLC和屏相连
,可以无视MPI协议,直接建立通讯,在MPI延长线的基础上(传输距离不超过5米)PLC和电脑通讯走MPI,需要5611卡,然后可以走MPI,如果走DP还需要EM277DP模块。PLC如果是S200的话
西门子
smart
200plc
与smart1000
触摸屏连接
答:
建议使用
200
Smart自带的COM1的串口。如果HMI smart1000 IE可以选用200 Smart自带的RJ45网口用网线直连,设置好IP地址为同一个网段不同地址即可,例如200 Smart地址为192.168.2.1那么
触摸屏
地址为192.168.2.2或192.168.2.x,但是192.168.2...必须一样。也可以同时是192.168.2.0......
西门子200PLC和西门子触摸屏
怎么
连接
?
答:
台达
触摸屏
一般是com2口的 1脚和6脚
接西门子200
的 3脚和8脚 1--3 为rs485通信的正 3--8为rs485通信的负。
西门子
S7-
200PLC和触摸屏连接
后怎样从触摸屏端口下上载plc的程序到电 ...
答:
接着用PLC和电脑连接,他们之间是485和232的端口连接,有专用的传输线,同时将plc另一个485的端口连接到触摸屏的232端口上就好了。记得要在电脑上设置好主站,电脑为0,触摸屏为1,plc为2。
西门子
S7-
200PLC和触摸屏连接
后怎样从触摸屏端口下上载plc的程序到电脑上呢,数据线因该是 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子plc200与触摸屏通讯
西门子200plc通讯设置步骤图解
触摸屏与plc怎么连接
西门子触摸屏连接plc教程
smartline触屏连接smartPLC
plc到触摸屏的网线怎么接
台达触摸屏和西门子200通讯
200plc与触摸屏通讯
西门子plc与触摸屏网线通讯