55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子触摸屏与多PLC连接
2个
西门子触摸屏和
2个
plc相连
吗
答:
可以。2个西门子触摸屏可以和2个plc相连
,西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业,可以和2个plc相连,你在触摸屏连接里面,建立两个连接,连个连接分别连接连个PLC的IP地址。
一台
西门子
samrt
触摸屏
挂三个samrt
PLC
软件怎么设置,三个PLC是独立的
答:
加个交换机,所有的
plc
,
和屏
都接到交换机,然后在
触屏
编程软件建立三个
连接
,连接到三个plc上 。
西门子
226
PLC
可以同时与3只或4只西门子smart700IE
触摸屏连接
通讯吗?
答:
可以构建多主站PPI网络,多台
触摸屏
均为主站,CPU226为从站。只用CPU226一只通讯口即可,不同触摸屏分配不同的通讯地址,用一根通讯电缆(屏蔽双绞线)
连接
组成RS485通讯网络,每个网段最多可有32台设备。RS485 可使用 PPI 协议和自由端口通讯协议。
一台
西门子触摸屏
如何控制两块
西门子PLC
答:
西门子
200系列
PLC与
触摸屏的通信协议一般选用PPI/MPI,在PPI/MPI网络中,PLC只能做从站,HMI只能做主站。配置好
触摸屏和
两个
PLC的
参数,两个PLC的站号要与触摸屏的设备设置对应。至于
连线
,PPI/MPI网络十分简单,485的A+短在一起,485的B-短在一起,就可以了。http://zhidao.baidu.com/question/47...
触摸屏与PLC
怎样
连接
?
答:
扫描用户程序完成后,PLC控制器进入输出刷新阶段,在此期间,CPU根据I/O图像区域中的相应状态和数据刷新所有输出锁存电路,然后通过输出电路驱动相应的外围设备,此时,它是PLC控制器的实际输出。PLC控制器通信包括PLC控制器之间的通信
和PLC
控制器与其它智能设备之间的通信,随着计算机控制的发展和工厂自动化...
一个
西门子
Smart1000IE
触摸屏连
两个S7-200
PLC
,怎么实现?
答:
两个
plc
设置不同的地址。
屏
主站+两从站。参数设置就可以
两个
西门子PLC
,分别是224、226、两个smart
触摸屏
1000、700,一台组态电 ...
答:
224的端口用MPI线连226端口。226的另一个端口接smart1000,224和226的端口插头都用那种前后都有接口的插头,这样就可以
连接
smart700了。224扩展连接EM227。EM227连接226的插头端口。226扩展连接CP243-1。CP243-1再用网线连接到电脑。硬件连接就这样了。软件上就你自己去专研吧。用向导,不麻烦。
步科与
西门子
1200如何一
屏多
机
答:
步科与
西门子
1200可以实现一
屏多
机。建立一屏多机的步骤:1、设置
PLC的
站号。2、
触摸屏与PLC
用485接线方式进行
连接
。3、编辑画面4、设置通讯等待时间PLC。
新手求指导:
西门子触摸屏
Smart1000IE如何同时跟两个S7-200
PLC
通讯实现...
答:
触摸屏连接
其中一台PLC(这个PLC得是224/226的,带两个编程口)第一台PLC作为主站。然后用PLC
和PLC 的
主从站来交换数据 触摸屏---PLC ---PLC
西门子plc
如何与
触摸屏
通讯?
答:
步骤如下:1、使用Modbus协议:汇川
触摸屏和西门子PLC
都支持Modbus协议,可以在两者之间使用Modbus协议进行通讯。确保两者都支持相同的Modbus协议类型(如ModbusRTU或ModbusTCP)。2、设置
连接
参数:在汇川触摸屏中,选择接口为"IF1B",即触摸屏的RS422/485物理接口。选中该接口后,该接口的参数设置窗口将在...