在西门子PLC中,如何对热电阻信号进行转换,范围:0-300,当温度低于0度时,如何编程?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
首先你要明确是直接测量电阻还是通过变送器转换成4-20mA
1、如果直接测量电阻,那么可以直接读取然后除以10或则100(根据你模块硬件组态的标准型还是环境型有关)
2、如果是4-20mA的话,那么需要知道变送器的量程,然后你就按照正常0-27648(16#0-16#6C00)转换一下就可以了。
以上说的是如果用300PLC,如果用200PLC可以参照楼上的答案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIGI8cIGR.html
其他回答
第1个回答 2011-01-26
如果你用的是RTD模块,不需要转换,读取通道地址的数据,除以10就是温度值。
如果用的是电流模块,你就要用温度变送器进行转换,转换为4-20MA的电流信号。分别对应地址值为6400-32000,也对应你的0-300度。当温度低于0度时,电流也为4ma,不需要转换。
第2个回答 2011-01-24
西门子PLC热电阻测量的直接就是温度,单位是0.1度,直接读取就可以,根本不用编程解决。
相似回答
西门子PLC中
RTD模块是
如何
完成
转换
的?在程序内部是如何编制的?
答:
西门子
200RTD模块是
热电阻
专用模块,用于直接连接热电阻。实际数据等于测量数据除以10 例如通道aiwo测量的数据为1002 则实际测量的温度就为100.2。内部数据编制时候直接除以10就是时间数据。
菜鸟求助s7-
300
和pt100
热电阻
的问题
答:
首先,你需要使用L指令来读取端口的
信号,
然后,由于真实值与信号读取值得关系是10分之一的关系,所以你需要除以10,但为了不丢失小数位,你应该在除法前先转换为浮点数再除,由于Step7不允许直接将整形数据转换为浮点数,所以
在转换
前你需要先转换为长整形数,然后就保存到一个数据块中去,这样可以重复...
热电阻信号如何在PLC中
处理
答:
3. 要么换模块,要么换
热电阻,
没有其他办法。阿鸣工程师说的不行,勉强接上
,温度
显示的不准,且不是线性误差。 4. 我刚做的项目,就是将LG-NI1000更换为最常用的PT100 0.003850。 5. LG为欧洲一公司的LOGO,不是韩国那个LG,已被
西门子
楼宇科技收购,但LOGO保留。 6. 各种型号的热电阻的分...
西门子PLC中热电阻
点位进入普通AI模块
中,如何转换
答:
热电阻
不能直接接普通AI模块,它的
信号
属于mA级的,要么在中间接一个变送器或者一个温度模块
西门子300热电阻热电偶
模拟采集程序SCL
编程
求解释或
转换
成FBD功能或LAD...
答:
?UNIPOLAR:假定输入整型值介于0和27648之间,因此K1 = 0.0,K2 = +27648.0 如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。通过设置LO_LIM > HI_LIM可获得反向标定。使用反向
转换时,
输出值将随输入值的增加而...
大家正在搜
西门子1200热电阻模块如何编程
热电阻热电偶对应西门子模块的选型
西门子300PLC热电阻接线图
西门子300热电阻模块
热电阻接入西门子PLC
西门子pt100热电阻模块
西门子1200热电阻模块组态
西门子热电阻断线判断程序
西门子热电阻模块接线图
相关问题
如何利用plc s7-300编写程序,实时读取热电阻数据,即...
西门子plc模拟量的热电阻温度怎么才能在触摸屏上显示出来呢,...
西门子PLC中热电阻点位进入普通AI模块中,如何转换
西门子s7 300中如果利用pt100测温度,读入以后是否不...
西门子PLC EM231接的是热电偶0-400℃,选4-20...
西门子300PLC,接pt100,该怎么做?如何确定温度是多...
西门子200PLCAR02模块接PT100热电阻 如何让温度...
西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em23...