第1个回答 2024-02-06
你说的这种UPS电源,实际上就是一台充放两用的逆变器,市电正常时,逆变可以给电瓶充电,市电停电时,逆变器对能把蓄电池的电变换成交流电,供电子设备使用。
这个时候要计算蓄电池放电电流,需要知道所带设备的功率大小,才能计算出蓄电池的输出电流值。
计算公式;电流A等于功率P除与电压V,再加30%UPS的自损,就是蓄电池的输出电流。
相似回答
UPS
额定
电流怎么计算
答:
按市场主流松下电池规格:24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V 根据以上计算可以选用38AH-12V的松下
蓄电池一组
就可以延时2小时
UPS
常用电池电压为12V,而APC SURT3000XLI UPS的电池电压为192V,所以应该需要16节(1...
80KVA
UPS
额定
电流怎么算?
答:
首先80KVA,肯定是3进3出的,在中国,一般电压是
380
的,功率因数是个很复杂的问题,一般你就取0.8好了,意思就是你80KVA的只能带80*0.8=64KVA的负载,现在给你
算电流,
最大给你接64KVA ,64K就64000 64000/380/1....
UPS蓄电池
组放电时间计算
答:
1.
UPS
的蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电压)为10V,那么
一组蓄电池
的最低电压为32*10=320V,逆变器效率一般取0.9,那么电池的最大放电电流为80*1000/0.9/320=277.8A;蓄电池的平均放电电流为277....
ups输出
三相
电流
和是30A
,蓄电池
是12v100Ah,可以供电多久?
答:
ups输出
不管是
380V
的三相交流电,还是220V的三相交流电,如果每相电流为10A的话
,蓄电池
都不可能工作超过15分钟。计算过程是这样的,首先要
计算输出
的有功能功率,然后再计算
蓄电池输出
的
电流,
在计算输出的时间。假设输出是...
UPS电池组
放电时间如何
计算?
答:
式中P为
UPS
额定输出功率,cosφ为负载功率因数,η为逆变器效率,ei为
蓄电池
放电端电压,一般为蓄电池组电压,在将特定数据代入上述公式中并计算出电池的最大放电电流后,可以从放电
电流与电池