第1个回答 2011-04-23
以上回答存在一个误区,UPS电源不是终端用电设备~不适合以上计算方式
计算公式是没错的 I=P/U
但是这里的U不是我们的使用电压!而是指UPS的蓄电池充电电压!
按照给出的P单位为KVA,所以给出的就是实际功率~直接套用公式就OK了~不需要考虑功因!
以上请参考~有疑义大家一起讨论!
第2个回答 2011-04-24
80KVA的UPS是三进三出的,输入输出电压都是380V
输出额定电流=输出视在功率80KVA/输出额定电压380V=210A
输入额定电流=视在功率/效率90%/380=233A
效率取90%
第3个回答 2011-04-23
80000*0.8/220=290A
0.8 是功率因数
220是输出电压,
第4个回答 2011-04-27
(80*0.8)/(1.732*0.38)=97.2A