ups输出三相电流和是30A,蓄电池是12v100Ah,可以供电多久?

如题所述

ups输出不管是380V的三相交流电,还是220V的三相交流电,如果每相电流为10A的话,蓄电池都不可能工作超过15分钟。
计算过程是这样的,首先要计算输出的有功能功率,然后再计算蓄电池输出的电流,在计算输出的时间。
假设输出是三相220V交流电,每相电流有效值为10A,忽略效率和功率因数的影响,则ups输出的功率为:根号3乘220再乘10,得3810瓦。蓄电池也应该提供3810瓦,因此蓄电池输出电流为3810瓦/12伏=317安。蓄电池最长工作时间为100安时/317安=0.3小时,即18分钟。
况且,317安应该是大大超过蓄电池的额定工作电流,超过额定工作电流时,可工作的时间将大大减小,假设317安没有超过蓄电池的额定输出电流,最多也是18分钟,如果略为超过,则可能只有15分钟,如果超过很多,估计三五分钟可能都坚持不了。这还是220V的情况,如果是380V则可能只能坚持几秒钟,甚至瞬间就将烧毁蓄电池。当然蓄电池烧毁之前,ups的逆变器就先烧毁了。
也许我的假设三相输出是220V,每相电流10A,假设错了。实际可根据上述方法自己再计算一下。或者如果可以测量蓄电池输出的电流,那就更简单了,直接因100安时/蓄电池的电流,得到的就是蓄电池可工作的时间,不过前提是蓄电池输出的电流要小于蓄电池的额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-16
首先需要将蓄电池的电容量转换为单位为安时(Ah),即100Ah。

然后,需要计算UPS输出的总功率,因为功率等于电流乘以电压,所以:

总功率 = 3 x 220V x 30A = 19,800W

接下来,需要计算UPS可以持续供电的时间。这取决于蓄电池的容量和负载功率。假设UPS的负载功率为19,800W,那么可以使用以下公式计算UPS可以持续供电的时间:

时间 = (电池容量 x 电压)/ 负载功率

时间 = (100Ah x 12V) / 19,800W ≈ 0.06小时

也就是说,UPS可以持续供电约3.6分钟左右。但是需要注意的是,这个时间只是一个估计值,实际情况可能因为多种因素而有所不同。
第2个回答  2021-01-31
看了下你的所有描述,20节12V100AH电池串联的,6.6KVA负载,6600/240=27.5A电池放电电流,100AH电池0.25C放电3小时,你这个大约也就是2.5到3小时的后备时间。
估算的,衰减正负15%以内吧。
第3个回答  2021-01-30
时间(小时)=电瓶电压(V)*电瓶容量(AH)*80%*70%/用电功率(W),电瓶用电时间计算公式中,80%表示电瓶只能用掉80%电量,用光电后,电瓶寿命缩短80%,逆变的效率大约为70%。追问

你好,用电功率是用30A×220v吗

追答

不敢说,因为6千瓦的 UPS用电池12伏是不可能的,因为12伏的电瓶一般正常的设计只能供1,000W以下的用电器使用。所以只提供了一个计算公式,你必须根据实际情况来进行计算。

追问

蓄电池一共20块

我想问下那个公示里用电功率怎么算

追答