一台400KVA的UPS并机工作,UPS由三组205AH蓄电池组并联工作,每组电池32块,逆变器效率0.9,每块蓄电池电压为12V,负载为80kw,求在市电停电的情况下,蓄电池组最大的放电时间是多少?请把详细计算步奏告诉我,谢谢了!
你好!首先要谢谢你!请问一下,蓄电池的平均放电电流为什么要乘以 校正因数?为什么是又是校正因数?怎么得到校正因数的?谢谢!
追答因为蓄电池充饱电的单体电池电压约为13.8V,在放电过程中电池电压是越来越小的,也就是说负载功率不变的情况下放电电流时越来越大的。UPS在设计蓄电池的最低放电电压(为了保护蓄电池)约为10.5V(在计算时取10V)。所以算出来的最大电流要乘以一个校正因数,一般取0.8
那怎么计算得到这结果的呢?请明示?谢谢!
追答我们是用专门的电脑软件计算的..也同时考虑到逆变器效率、温度等因数..所以结果应比较准确..