UPS额定电流怎么计算

额定电流=额定容量*系数/1.732*0.38
请问系数是怎么确定的啊 ?

1、 计算和确定相关参数前的注意事项
UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载.
计算负载容量时只能以负载最大功率计算
所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值
如是功率(W)值÷0.8=VA值
如市电流(A)值×220=VA值
UPS和电池容量的计算举例
一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,计算步骤和方法实例如下:
A. 总负载功率计算
4台PC机 250W X 4 = 1000W
1台服务器 700W X 1 = 700W
1台网络交换机 100W X 1 =100W
以上合计:1800W
B. UPS容量计算(按常用的在线式UPS计算)
在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA
考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(UPS最佳工作状态是负载70%到80%)
UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS
C. 品牌和型号的确定
建议选择主流的APC品牌
考虑空间放置、价格等问题,在此选择APC SURT3000XLI
D. 电池容量的计算
APC SURT3000XLI功率因数为0.8(厂商资料所得)
该UPS实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W
APC SURT3000XLI UPS的电池直流电压为192V(查资料可以得出)
根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 192 = 12.5A,计算可得电流是12.5A
延时1小时得用12.5AH的电池,现在需要延时2小时,即需要25AH的电池
按市场主流松下电池规格:24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V
根据以上计算可以选用38AH-12V的松下蓄电池一组就可以延时2小时
UPS常用电池电压为12V,而APC SURT3000XLI UPS的电池电压为192V,所以应该需要16节(192V ÷ 12V =16)
E. 由此可以得出:
选用APC 3KVA的UPS(APC SURT3000XLI)
配置16节38AH-12V的松下蓄电池
加一个电池箱,可以让受保护的设备延时2小时电源保护.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-03
这个公式一般是用来计算UPS的额定输入电流,因为UPS除了输出给负载外,还需要对电池进行充电。而UPS一般只给出输出功率,因此计算输入额定电流时需要乘以一个系数,将UPS的充电功率和UPS的效率考虑在内。这个系数一般为1.25。
第2个回答  2010-06-03
你这个系数其实就是功率因数,一般工频机是0.8 高频小功率的有点只有0.7 看你是算三相的, 告诉你比较简单的办法
大功率三相的UPS,1KVA按1.2A电流就可以了,单项的1KVA按3.6A计算本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-06-03
额定电流 = (额定容量×系数) / (1.732×0.38)
是这样的!
还有一个问题,就是,额定电流指的是UPS的每一相上能承受的最大负载电流,我这么理解对吗?
可以这样理解!
第4个回答  2010-06-03
额定电流=额定容量/电压*1.732*功率因数