55问答网
所有问题
下列关于配电工程中钢管敷设要求说法正确的是( )。
A.明配钢管与盒(箱)连接应采用螺纹连接
B.镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接
C.钢管的内壁、外壁不必做防腐处理
D.潮湿场所和直埋于地下时应采用薄壁钢管
举报该问题
推荐答案 2023-03-30
【答案】:B
配电工程中钢管敷设要求包括:①潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管,干燥场所应采用薄壁钢管。②钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。③镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接。④明配钢管或暗配镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护套帽固定,与设备连接时,应敷设到设备的接线盒内,管口与地面的距离宜大于200mm。⑤镀锌钢管的跨接地线连接宜采用专用接地线卡跨接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILIe4FQ8FIc8F44Qc84.html
相似回答
关于配电工程
安装
要求的说法
中,
正确的
有
(
)
。
答:
【答案】:A、B 潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管,干燥场所应采用薄壁钢管
。塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。
电气照明配管类型及配管
要求
答:
配管敷设要求
1、明配管时,管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设
。2、水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,力求管路最短,节约费用,降低成本。4、敷...
下列关于配电工程中
配线
要求说法
错误
的是(
)
。
答:
【答案】:C
配电工程中
配线
要求
包括:①导线的芯线应采用焊接、压板压接或套管连接。在配线的分支线连接处,干线不应受到支线的横向拉力。②不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一根管内,同一交流回路的导线应穿于同一
钢管
内。③同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数...
河道填平之后再预埋镀锌
钢管
会不会有影响
答:
钢管在砖墙、加气混凝土砌块墙、空心砖墙等砌体内施工:钢管在砌体内施工时应随主体 砌筑在墙的中心
。为使盒子平整、标高准确,可采取先敷管路后稳箱盒的做法。具体为,在土建工程主体各层水平线弹好后,配合土建工程进度,将设计图纸的配电箱、开关、插座等各种盒的位置在工程实际中做好预检,待主体砌筑...
镀锌
钢管
接地能用抱箍接地有规范吗?
答:
于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内
钢管敷设工程
. 2 施工淮备 2.1 材料
要求
: 2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象.除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,...
大家正在搜
钢管敷设方式的工艺及要求
电缆穿钢管敷设规范要求
配电室是否一定要敷设绝缘皮
消防配电线路敷设要求
过路钢管的敷设方式
穿钢管敷设是什么意思
双电源回路的电缆分开敷设
镀锌钢管敷设表示
镀锌钢管敷设规范