关于配电工程安装要求的说法中,正确的有( )。
A.镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接
B.直埋于地下时应采用厚壁钢管
C.薄壁钢管应采用焊接连接
D.潮湿场所应采用薄壁钢管
E.塑料管及其配件必须由防燃处理的材料制成
举报该问题
推荐答案 2023-11-06
【答案】:A、B
潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管,干燥场所应采用薄壁钢管。塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILccIF8Lc8LR4IQIc8L.html
相似回答
关于
照明
配电
箱的
安装
技术
要求,正确的有(
)
。
答:
【答案】:
A、B、D 教材P140
本题考查的是建筑电气工程施工技术。选项C:配电箱内应标明用电回路名称;选项E:每一单相分支回路的电流不宜超过16A。
关于
公路
配电工程中钢管敷设的说法,正确的有(
)
。
答:
【知识点】配电工程安装要求。
钢管敷设:(1)潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管,干燥场所应采用薄壁钢管
。(2)
钢管的内壁、外壁均应做防腐处理
。
钢管不应有折扁和裂缝
,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。(3)镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接。(4)明配钢管...
关于
建筑电气
工程
母线槽
安装的说法,正确的有()
。
答:
母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度和垂直度偏差不宜大于千分之1.5
;全长最大偏差不宜大于20mm,照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直骗你查不应大于10mm.母线槽跨越建筑变形缝处时,应设置补偿装置,母线槽直线敷设长度超过80m,每50-60m宜设置伸缩节。母线槽连接部件的防护等级应与母线槽...
关于配电
箱
的说法正确的
是
答:
关于配电箱的说法正确的如下:
1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。2、总配电箱应设置在靠近电源的区域
。3、分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域。4、配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定...
建筑电气
工程中,
母线槽的
安装
连接
要求有(
)
。
答:
2021教材P181 3.母线槽安装连接要求(1)
母线槽直线段安装应平直
,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm。垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线...
大家正在搜
关于工程计量的说法正确的有
关于模板工程的说法正确的有
关于工程索赔的说法正确的是
关于工程总承包的说法正确的是
关于工程监理的说法正确的是
关于工程再分包的说法正确的是
关于施工许可的说法正确的是
关于中标人的说法正确的是
关于工程洽商记录说法正确的是