下列关于配电工程中配线要求说法错误的是( )。
A.导线的芯线可采用焊接连接
B.干线不应受到支线的横向拉力
C.交流与直流的导线可以穿在同一根管内
D.同类照明的几个回路可穿入同一根管内
举报该问题
推荐答案 2023-03-30
【答案】:C
配电工程中配线要求包括:①导线的芯线应采用焊接、压板压接或套管连接。在配线的分支线连接处,干线不应受到支线的横向拉力。②不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一根管内,同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。③同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q48RLFe48LeGRRIQFc.html
相似回答
配管
配线工程中
,
关于
室外导管敷设,
下列说法
正确的有
(
)
。
答:
【答案】:B、D
本题考查的是导线的连接。室外导管敷设:(1)对于埋地敷设的钢导管,埋设深度应符合设计要求,钢导管的壁厚应大于2mm。(2)导管的管口不应敞口垂直向上,导管管口应在盒、箱内或导管端部设置防水弯。(3)由箱式变电站或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设...
...与
配线
设备选择
要求
,
以下
描述哪一项是正确的?
(
)
答:
【答案】:C 根据《综合布线系统
工程
设计规范》(GB 50311—2016)第4.4.2条规定,室内外光缆选择应符合下列规定:室内光缆宜采用干式、非延燃外护层结构的光缆;室外管道至室内的光缆宜采用干式、防潮层、非延燃外护层结构的室内外用光缆。
电气
工程
施工图设计常见问题汇编?
答:
二.常见问题:低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱.正确
(或建议)做法:配电箱,柜的设置应满足以下要求:a:电压,电流,最大分断容量等电气参数的要求;b:尽量选用标准配置,安装间隔不应超出柜体的最大安装空间,c:安装间隔的总电流不应大于柜内分支母线的额定电流;d:配电箱尺...
30分求助:国家标准——
关于
电气柜接线
答:
3、不同相之间零线不得共用
,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎...
建筑电气
工程的
质量通病与防治措施
答:
配电
箱的安装、
配线
不符合
要求
1、现象 (l)、箱体与墙体有缝隙,箱体不平直。 (2)、箱体内的沙浆、杂物未清理干净。 (3)、箱壳的开孔不符合要求,特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层,破坏箱体的美观。 (4)、落地的动力箱接地不明显(做在箱底下,不易发现),重复接地导线截面不够。箱体内线头...