过路钢管的敷设方式
钢管敷设
工艺标准的操作工艺
答:
(25×3)×2 3.10.2卡接:镀锌
钢管
或可挠金属电线保护管,应用专用接地线卡连接,不得采用熔焊连接地线。3.11明管
敷设
基本要求:根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。在多粉尘,易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。3.11.1管弯、支架...
给水管道的布置,
敷设形式
有哪些?各有什么特点?
答:
建筑内部给水管道敷设有两种形式:明敷、暗敷
。1、明敷设优点在于维修方便,但对整体美观度造成一定影响。2、暗敷设优点在于整体隐蔽,美观度好,但是遇到管道渗漏,维修难度较大,只要在隐蔽前做好相应的压力试验,在施工过程中注意成品保护,可以避免意外发生,一般工程大多采用暗敷设,即使主管道或支管道...
给排水管
的敷设方式
有几种?分别用什么字母表示?
答:
给水管道在建筑物的墙槽、管道井、
管廊内的布置安装方式是暗敷设
。
给排水管
的敷设方式
有几种?分别用什么字母表示?
答:
给排水管道的敷设方式有两种:明敷设和暗敷设
。1、明敷设M表示,给水管道沿建筑物的墙、梁、板、柱的布置安装方式是明敷设。2、暗敷设A表示,给水管道在建筑物的墙槽、管道井、管廊内的布置安装方式是暗敷设。在给排水管道设计中,给给排水末端支管供水的主要管道,称给排水主管。包括给水排水管道,喷...
线管的代号及
敷设方式
有哪些?
答:
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注:穿焊接钢管敷设:...
线管
敷设方式
及字母代号是什么?
答:
一、线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管,CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR钢线槽 RC:水煤气管 电气设计施工图中常用线路敷设方式 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:
暗敷设
在梁...
关于公路配电工程中
钢管敷设的
说法,正确的有( )。
答:
钢管敷设
:(1)潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管,干燥场所应采用薄壁钢管。(2)
钢管的
内壁、外壁均应做防腐处理。钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。(3)镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接。(4)明配钢管或暗配镀锌钢管与盒(箱)...
电气设计中的线路
敷设方式
有哪些?
答:
要穿金属管一,导线穿管表示SC-焊接
钢管
MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线
敷设方式
的表示DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪...
电气线路工程中电缆穿
钢管敷设
,正确的做法为( )。
答:
【答案】:C、D 电缆穿导管
敷设
时,先将管子敷设好(明设或暗设),再将电缆穿入管内,穿入管子电缆数量符合要求,要求管道的内径等于电缆外径的1.5~2倍,管子的两端应做喇叭口。单芯电缆不允许穿入
钢管
内。敷设电缆管时应有0.1%的排水坡度。
电气管线
敷设方式
答:
线管的代号及敷设方式 一、 线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR钢线槽RC:水煤气管 二、导线敷设部位:SR:沿钢索敷设,CLE:沿柱或跨柱敷设,WE:沿墙面敷设,CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设,BC:
暗敷设
在梁内,CLC...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
过路埋管的施工工艺
管道敷设措施有哪些
过路电缆钢套管敷设可用沟槽钢吗
钢管敷设规范
电气配管敷设方式
过路钢管规范
过路电缆钢套管可用沟槽连接吗
管道敷设方式有哪几种
过路钢套管敷设标准