关于冷却塔出水温度过高怎么办?

最近我公司冷却塔出水温度高。(地区江苏苏州)
工作流程:冷却塔对冷冻机冷凝器进行冷却。冷却水出水温度低对冷冻机制冷效果佳,负载相应降低。
参数:冷却塔处理量650m³/h。冷却水泵流量:660m³/h。冷冻机负载92%。
运行状况:1.冷冻机运行2台。
2.冷却水泵开3台。冷却水压力4KG。
(管道过滤器清洗干净,冷凝器拆开肉眼观察铜管干净,冷冻机实际运行1年。)
3.冷却塔运行4台。
(冷却塔风机运行正常,布水正常,但填料底下2层表面有少许结垢物。填料共四层。最顶上1层不算。冷却水塔实际运行1年多。)
4.近日本地环境温度:最高干球温度35度。湿球温度不知道。但湿度80%。湿球温度也不低。
存在问题:1. 冷冻机运行时 白天:冷凝器进水温度33度,出水温度38度。
晚上:冷凝器进水温度32度,出水温度37度。
本人认为影响冷却水温度的有三点:1.冷却水流量偏小。2.冷凝器铜管堵塞。3.冷却塔制冷效果差。4.环境温度。(湿球温度)
但通过以上运行状况,未查出原因。莫非冷却水出水就应该这么高吗?如天气温度在升高怎么办?冷冻机冷凝器运行时出口温度不能超过40度,否则会造成停机。现在还差2度。
补充:我们另外1个厂也是使用同样的冷冻机,但它的运行白天温度:冷凝器进水温度31度,出水温度36度。
请教:1. 相同地点,相同机型怎么冷却塔出水温度相差2度。
2.怎样判断冷却塔的降温效果是否达到最佳状态?
3.目前最好的冷却塔能达到多大的温差?
4.如再多开1-2台冷却水塔,冷却水温度会有所下降吗?
5.冷凝器温差越大能说明冷却塔降温效果OK吗?
请教高手!!万分感谢!

一、冷水机组高压故障分析及处理方法

1、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。

解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

2、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。

解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  

3、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。

解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。

4、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。

解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。

5、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。

解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。

6、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。

解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。

扩展资料:

冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。

冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。

注意事项:

运转时

(1)减速机应经常检查油标油位,润滑油推荐用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油。第一次运转500小时后将油排空,换新油。

(2)风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,特别是电机接线,应按电机厂提供的接线图接线,有时各方表示不一致,易造成接线错误。符合要求后再启动,启动顺序,由低速到高速。叶片角按样本规定数值安装后,如高速运转电流超过额定值,应停机速与我厂联系。

调整风机叶片角度符合要求的标准是:

A、在各风机叶片距风筒150mm处的上下缘划线得到上点和下点的高差Δh值,每个叶片的Δh值最大与最小之差不得大于2mm;

B、距风筒150mm处叶片上缘的标高值,每个叶片标高值最大与最小之差值不得大于0.002R(R为风机半径);C、电机的电流在高速运转时等于额定值的0.9~0.95。

(3)如循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时尚须采取杀菌灭藻措施。

(4)玻璃钢属燃烧体,因此冷却塔维修时不得动用明火,如动用明火则必须采取相应安全措施,并且必须经过消防、安全部门批准,有专职消防人员、消防设施在场。如需要阻燃型玻璃钢,订货时提出,需增加相应费用。

(5)热力性能、噪声及振动等技术指标,由机械工业部第四设计研究院对设计负责,冷却塔生产厂对产品质量负责。如需机械部四院协助监督质量时,可由用户、冷却塔生产厂与机械部四院三方共同签订技术协议。

参考资料:百度百科-冷却塔

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-03

利用自然通风或机械通风方法,使喷淋的热水降温。水在竖管和洗涤塔喷淋后,温度均提高,含杂质量增加。经沉淀池将大部杂物沉淀,比较清的热水由水泵打至冷却塔顶部,用喷嘴均匀喷洒到填料层与由下往上流动的空气接触,水温度降低。

水在填料层要求喷洒均匀,或在填料表面上形成均匀水膜,使水与空气的接触面增大,接触时间延长,这为冷却塔中的传质、传热创造了好条件。

冷却塔是没有制冷效果的,冷却塔其实就是一个散热装置,使需要冷却的水在塔内主要借助于水的蒸发冷却作用而得到降温。为了充分利用水资源,降低城市自来水供水管网的负荷,同时也为了降低运行费用,用于空调制冷系统冷凝器的冷却水都是采用冷却塔处理而循环使用的。

扩展资料:

冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下:

1、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;

2、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;

3、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等;

冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。

参考资料来源:百度百科-冷却塔

参考资料来源:知网-降低冷却塔出水温度的方法

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-02

循环水量过大, 会导致冷却塔系统热力性能降低,出塔水温、冷却能力等重要指标性能下降。循环工作水量过大,可能由主机器负荷增大引起,也有可能由阀门调解失当造成。

由主机器负荷过大引起的循环水量过大问题,应该通过更换与需求吨位、冷却能力等技术指标相对应冷却塔来解决。由阀门调解失当造成的循环水量过大问题,直接调解阀门至合适水量即可。

或者冷却塔内布水管部分出水孔堵塞,造成偏流。堵塞和偏流会影响出水速度和布水质量,降低水气热交换效果,导致出塔水温过高。清除布水管(配水槽)内的堵塞物,可使布水管内流体通畅,布水速率和效果恢复正常。

扩展资料:

注意事项

(1)如循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时尚须采取杀菌灭藻措施。

(2)玻璃钢属燃烧体,因此冷却塔维修时不得动用明火,如动用明火则必须采取相应安全措施,并且必须经过消防、安全部门批准,有专职消防人员、消防设施在场。如需要阻燃型玻璃钢,订货时提出,需增加相应费用。

(3)热力性能、噪声及振动等技术指标,由机械工业部第四设计研究院对设计负责,冷却塔生产厂对产品质量负责。如需机械部四院协助监督质量时,可由用户、冷却塔生产厂与机械部四院三方共同签订技术协议。

参考资料:百度百科-冷却塔

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-10-16

冷却塔在设计定型时,对进出水温、循环工作水量、冷却能力等指标进行了标准设计。在标准

工况条件下,冷却塔各项工作指标均应达到或超过设计标准。如果出现冷却塔出水温过高的情

况,就需要对系统进行诊断,并作出及时调整。

一、循环水量过大

循环工作水量过大,可能由主机器负荷增大引起,也有可能由阀门调解失当造成。 循环水量过大,会导致冷却塔系统热力性能减低,出塔水温、冷却能力等重要指标性能下降。由主机器负荷过大引起的循环水量过大问题,应该通过替换与需求吨位、冷却能力等技术指标相对应冷却塔来解决。由阀门调解失当造成的循环水量过大问题,直接调解阀门至合适水量即可。

二、布水管部分出水孔堵塞 

冷却塔内布水管部分出水孔堵塞,造成偏流。堵塞和偏流会影响出水速度和布水质量,减低水气热交换效果,导致出塔水温过高。清除布水管(配水槽)内的堵塞物,可使布水管内流体通畅,布水速率和效果恢复正常。

三、进出空气不畅或短路

进出冷却塔的空气不畅或短路,导致进出风状态异常,可影响塔内风动效果和热能排出,造成出塔水温过高现象。出现进出空气不畅问题,应快速查明原因,恢复空气进出流路畅通。

四、通风量不足

冷却塔内的流动空气质量决定了水气热交换的效果,在塔内通风量不足的情况下,水气热交换的性能相应减低。

1、传动皮带松弛

风机动力电机传动皮带松驰,导致风机转速减低,塔内通风量不足,冷却塔降温效能低下。解决电机传动皮带松驰的问题,需要在停机的状态下调整电机位,张紧或替换皮带。

2、轴承润滑不良

风机轴承承载着叶片转动,在轴承润滑不良的情况下,风机转速会减低,影响塔内通风量,进而导致冷却塔散热降温能力下降。轴承润滑不良问题,应该在停机状态下进行加油作用或者对年久失修的轴承进行替换。

3、风机叶片角度不合适

风机叶片在设计制作时规定了倾斜角度的排列标准。在运行过程中,如果出现风机叶片角度偏差,需要在停机状态下作出角度校正,以保证风机正常运行,达到设计标准通风量。

4、风机叶片破损

风机叶片破损,会导致风机运行状态的不稳定和风量的不足。出现叶片破损问题,应该停机拆卸风机,取出叶片做修复处理或进行替换。

5填料部分堵塞

冷却塔内填料堵塞会导致塔内进气不畅和局部气流堵塞,进而影响塔内水气热交换性能。对填料作出例行清洗,或替换过损填料,能迅速解决淤堵问题,保证塔内外气流畅通。

五、进水温度过高

冷却塔进塔水温过高,会加大系统热负荷,在冷却塔系统满负荷运行状态下,冷却能力仍然不能达到温降要求,出塔水温自然过高。进水温度过高,应及时检查冷水机组,查明原因并及时予以解决。

六、填料部分短路造成偏流

填料部分短路造成偏流,会致使工作水在填料中不能正常形成水膜,水气热交换在填料段效能大幅减低,造成出塔水温达不到预设标准。及时清除堵塞物,可使填料恢复正常工作状态,水气热交换效能回升,出塔水温回复设计标准值。---腾嘉

圆形逆流式冷却塔

第4个回答  推荐于2017-11-26
首先,冷却塔是没有制冷效果的,冷却塔其实就是一个散热装置,使需要冷却的水在塔内主要借助于水的蒸发冷却作用而得到降温。为了充分利用水资源,降低城市自来水供水管网的负荷,同时也为了降低运行费用,用于空调制冷系统冷凝器的冷却水都是采用冷却塔处理而循环使用的。
冷却塔利用自然通风或机械通风方法,使喷淋的热水降温。在煤气站净化系统中,冷却塔广为使用。水在竖管和洗涤塔喷淋后,温度均提高,含杂质量增加。经沉淀池将大部杂物沉淀,比较清的热水由水泵打至冷却塔顶部,用喷嘴均匀喷洒到填料层与由下往上流动的空气接触,结果水温度降低,水在填料层要求喷洒均匀,或在填料表面上形成均匀水膜,使水与空气的接触面增大,接触时间延长,这为冷却塔中的传质、传热创造了好条件。
空气流动的方式有两种,一是靠冷却塔的进风百窗均匀分配进风,由风筒产生的自然抽力将空气由下往上抽吸;另一方法是安装风机使空气流动。此即自然通风和机械通风冷却塔。
空气经传质、传热后,温度提高,含水量增加,到塔顶接近于饱和状态时排入大气。结果使部分水蒸发,吸收汽化潜热,使温度降低,并同时空气与水接触,将水冷却,这两者使循环水温下降。
被冷却了的水流入集水池,然后流人冷水井并由泵再打至竖管和洗涤塔形成循环水系统。本回答被提问者采纳
相似回答