三相四线制供电总零线断了为什么会烧电气元件

如题所述

三相四线制的电路中接入单项设备,如果正常的情况下电流是从相线流向零线的,当供电回路中的总零线断掉,电流回流就会发生了改变。变成从一条相线流向另外两条相线的回路。因为接入的单项设备比较多,所以每一项都不可能平衡,中性点就发生了漂移,单项设备所承受的电压就随之改变了。

如图,假设灯1为1000瓦,灯2为100瓦,分别接在电源的A项和B项,在正常的情况下灯1与灯2都能正常照明。

上图所示总零线断掉,电路发生了改变。

或者这样看更直观一些。不要忘记这是两个220V的灯泡哦。那么接下来我们分析一下为什么会烧。

已知I=V/R,那么在正常的情况下,灯1的阻值为1000/220等于48.4欧姆。

灯2的阻值为100/220等于484欧姆。

那么串联在一起的总的阻值为48.4+484=532.4欧姆。总的电流为380/532.4=0.714A.

那么灯1两端的电压为48.4*0.714=34.6V。灯2的两端电压为484*0.714=345.6V。

通过计算可知。额定功率为100W的灯泡需要承受345.6V的电压,远超过了220V的额定电压。所以当然会烧了。

技术分享,不喜勿喷。关注小王说电工,带给你精彩!