三相四线零线断怎么解决
在三项
四线
照明电路中
零线断
了
怎样
避免烧坏电器
答:
遇到这种情况一定要关了总闸,接好
零线
后用表测量,确认完全没问题后再打上去
进户是
三相四线
,
零线
断路,相线回电形成380点压,
如何
处理
答:
1.不要开启电器
,若开电器,开什么,烧什么;2.用万用表检查零线借口电阻,一段一段检查,若电阻为0,则表示,那段零线OK,若电阻很大很大,则说明那段零线断开了。3.
接好那段线或者重接断口,就没有问题了
。
如何解决三相四线
制
零线
断后烧坏电器的情况?
答:
防止零线断线的措施:1.导线的合理选择支干零线
,要能承受该路电源一定时间内的断路冲击电流和长时间的最大不平衡的电流,以及足够的机械强度。2.
线路接头要规范、合格
:从主干零线接出支干零线,接头一定采用线头压接板或线夹连接,连接线头要有足够的长度,采用线夹头的要用两个以上。零线未端及沿线每...
我家用的是
三相四
芯线,
零线
总是跳闸,
怎么解决
?
答:
应该将零线直接接在入户电源线上,且保证不会轻易断线
。如你所说零线跳闸,你家楼上楼下没有严格分成两个用电区间(从电气专业角度分),那么零线跳闸连接在两根火线上的用电设备通过公用部分的零线连接,造成380V电压分在串联的两个家用电气上,因电阻不同,小功率电气电阻大,分压大,过负荷或者烧坏...
为什么
三相四线
大功率用电
零线
总是烧坏,
如何
来
解决
问题?
答:
如果零线面积过小,负载严重不平衡零线电流过大,烧坏就再正常不过。
解决自然就是加大零线面积,或是调整三相负荷
,使三相尽可能平衡减小零线电流。如果是线路中有大量电子电器设备,造成电网中高次谐波分量过大(低价含整流滤波电器设备),零线电流就会超过相线电流。
三相四线
中的
零线断
了,烧坏电脑,
怎么
防止以后零线在段,和零线结错
答:
可以用两根
零线
,形成环形,断了一头还有一头
三相四线
为什么老烧
零线
答:
三相四线
老烧零线的原因。一,
零线线
径是否细,各接线处是否有接触不良现象。把零线接点接牢固。二,三相负荷严重不平衡,引起零线电流过大造成烧
断零线
,
解决
的方法,调整3相负荷,使3相负荷基本平衡。我的回答希望对你有所帮助。
在
三相四线
中
怎样
防止
零线
断路
答:
在
三相四线
中防止
零线
断路的主要技术措施,就是重复接地。当三相四线进入一级配电箱时,在电源进线侧,将零线再一次与接地装置相连接。如出线仍是三相四线,若条件允许,后级配电箱,可再次作重复接地。如出线是三相五线,则PE和N严格分开,不得再相连接。后级PE线可作重复接地,N 线则绝不允许再...
三相四线
电表只烧了
零线
是什么情况,求大神解答,急急急
答:
1、接线头没接牢。2、零线过流、过载。第一种很好发现。第二种可以用钳型万用表,卡主零线测量检查,零线电流是否有过大的情况?
三相
电烧
断零线
是很危险的。1、如果你的负载三相不平衡,零线电流过大可以重新分配负载。2、如果检查三相又平衡零线电流还是很大,那肯定是三次谐波造成需要滤波处理。因...
三相四线
,为什么有一相是地线没事,而换成了
零线
就老短路呢?
答:
造成对地放电故障,只是某一相电流较大;而你将设备外壳接零时,如果上述故障成立,势必造成直接短路的故障。
解决
方法:你可以找一只500V绝缘电阻表测试一下线圈对地的绝缘电阻,如果有问题,设备就不能使用了。建议你安装一台漏电保护器,如果设备出现上述故障,能够避免出现安全事故。