推荐答案 推荐于2017-11-26
三相四线制
的供电系统中,当三相负荷不对称时,由于存在中性线使三相各形成一个独立的回路,每相负荷仍得到对应的电源
相电压
,从而能保证负荷设备正常工作,但是这时中性线电流不为零。如果中性线一旦断开,虽然三相电源的线电压仍对称,但负荷中性点对电源中性点发生了位移,各相负荷所得到的相电压不再对称,负荷大的相所得到的电压将低于
额定电压
,负荷小的相则超过其额定电压,使负荷设备的正常工作受到影响,严重不平衡时可能造成事故,烧毁用电设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QRcI4RcFQ.html
其他回答
第1个回答 2013-08-24
零线断路,如果三相负载不平衡,就会致使负载小的那一相电压严重偏高,烧毁单相电器。如果三相负载平衡,问题不大,但只是理想状态。
第2个回答 2013-08-24
零线不断路电压是220V零线断路后电压变成380V一般家用电器是220V所以会烧
第3个回答 2013-08-24
零线和哪条线断路啊?一般断路的电流会特别的大,所以会烧坏电器
相似回答
零线
断了
为什么会烧电器?
答:
因为相线之间是380伏电压,而相线和零线之间是220伏,当零线断了,就导致相线之间形成回路
,所以当三相线不平衡用电的时候,一般负荷小的电压升高,负荷大的电压下降,高电压就烧电器了,低电压就起不动了。 热心网友| 发布于2013-08-07 举报| 评论(1) 30 4 用电器的内阻太大 热心网友| 发布于2013-08-07 ...
三相四线电路
,
零线
被挂断了,下面的空气快关怎么被烧呢...
答:
三相四线系统零线断了很有可能会因电压高而损坏电器(额定电压为220V的用电器)
。当三相负荷不平均时,零线断点后的电压中性点因负荷不平均而产生漂移,就像上面两个高手说的,等于380V的电压串联两个用电器,负荷多(大)的一相电阻就小,分压就少。负荷少的电阻就大,所分担的电压就要多,当电压超...
三相四线制
供电总
零线
断了
为什么会烧
电气元件
答:
三相四线制
的
电路中
接入单项设备,如果正常的情况下电流是从相线流向零线的,当供电
回路中
的总零线断掉,电流回流就会发生了改变。变成从一条相线流向另外两条相线的回路。因为接入的单项设备比较多,所以每一项都不可能平衡,中性点就发生了漂移,单项设备所承受的电压就随之改变了。如图,假设灯1为1000瓦...
在三相四线制电路中零线断路后为什么家用电器会烧?
答:
三相
供电
电路中
,
零线断路
时是不会烧毁
电器
的。只有局部零线断路时烧毁其它相没有
断路线路
上的电器,原因是中性点移位造成其它相上的电压升高。
我家装修时不知道剪断了那根线,我们楼的很多
电器
都烧了。怎么回事?对电...
答:
三相四线制
(三火一零)供电,零线一旦断路,由于没有零线导通不平衡电流,负荷中性点将产生严重位移,造成三相供电电压严重不平衡。
在三相四线
不平衡供电系统中,零线中断,负荷中性点将向负荷大的那相位移,负荷大的那相电压降低了;而负荷小的相电压升高了,三相负荷不平衡程度愈严重,负荷中性点位移量...