为什么三相四线制零线电流大于相线

本单位有台变压器,某个回路供的是广告灯箱电源,平时负荷较为平衡也不大,电流为A相33A,B相34A,C相34A,平时没有注意过零线电流,但有一天发现电缆发热较大,(4*25mm2 铜芯电缆),测量发现零线电流超大,约为60A左右,很是搞不明白。

因为负荷基本都是日光灯,广告灯箱。现在怎么能解决这个问题??发生零线电流超过相线电流的原因是什么呢,有谐波吗??

若三相负载平衡,进线主零线电流为零;当三相负载略为不平衡时,进线主零线才有较小电流的;只有当三相中的一相出现断相时,进线主零线电流才有可能大于相线电流。

由于广告灯箱里边的电源采用了单相整理、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次谐波含有率在80%左右、而三次电流谐波由于相位角、矢量角完全相同、故不能相同抵消、只能在中性线(零线)叠加造成、从而造成零线电流大于相线电流。可加装新恒基的零序滤波器能滤除90%以上的零线电流。

三相不平衡时,中线上会承受不平衡电流,同时,若三相中存在3次谐波,会在中线上叠加,即中线电流为三相3次谐波电流之和。

扩展资料:

三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。

任一带电导体系统都可采用任一接地系统。例如三相四线带电导体系统,可采用TN-S接地系统,也可采用TN-C-S或TT接地系统。这三种接地系统的末端都是五根线,都可称作“三相五线制”。

“三相五线制”是一个混淆接地系统和带电导体系统两个互不关联的系统的错误名词,在编制电气规范和设计文件时应注意避免采用。GB16895.1-2008里没有“三相五线制”的提法,只有“三相四线制”。

参考资料来源:百度百科--三相四线制

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
第2个回答  2013-08-20
不对,若三相负载平衡,进线主零线电流为零;当三相负载略为不平衡时,进线主零线才有较小电流的;只有当三相中的一相出现断相时,进线主零线电流才有可能大于相线电流。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-20
在功率一定的情况下,电流和电压成反比。公式是这样的P=UI,所以电压越大,电流就越小。比如10KV高压线,电流还不到70A
第4个回答  2013-08-21
三相不平衡时,中线上会承受不平衡电流,同时,若三相中存在3次谐波,会在中线上叠加,即中线电流为三相3次谐波电流之和。本回答被提问者采纳