55问答网
所有问题
变送器4-20mA电流问题
用数字万用表测各种变送器的输出电流4-20MA 把万用表打到电流档串联到变送输出线里就行了..现在问题是:怎么串啊?是不是应该摘掉一根线?红笔和黑笔放到什么位置上呢????
举报该问题
推荐答案 2009-04-14
你的变送器如果是二线制电流信号输出的,则
将万用表红表笔插到mA插孔中,然后将档位拨到200mA电流档即可,然后,24v电源+接变送器的+,变送器的信号输出接万用表的红笔,万用表的黑笔接24v电源-即可。
变送器如果是三线制电流信号输出的,则
将万用表红表笔插到mA插孔中,然后将档位拨到200mA电流档即可,然后,24v电源+接变送器的电源+,24v电源-接变送器的GND或电源-。变送器的信号输出接万用表的红笔,万用表的黑笔接24v电源-即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GecGIGIR.html
其他回答
第1个回答 2009-04-14
红笔接摘掉的线芯,黑笔接线芯原来的端子;有的变送器不需要这样,例如罗斯蒙特变送器,直接用电流档位测TEST试验端子和COM公共端子即可,不需要拆线。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-04-13
把变送器的一根芯线断开,一个线头接红笔,另外一个接黑笔。
第3个回答 2009-04-14
+24---红笔------黑笔----电源负端
相似回答
我的压力
变送器
是
4-20mA
的输出,测量真空,但却无法输出4mA的
电流
,最...
答:
可能
变送器
受测量介质压力过大的冲击,测量膜片损坏,导致输出不稳定
4-20mA电流变送器
的电流量程是多少?
答:
一般仪器仪表的信号电流都为
4-20mA
,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为
变送器
的标准传输。信号最大电流选择20mA的原因 最大
电流20mA
的选择是基于安全、实用、...
电流变送器4
~
20MA
输出端可以开路吗?会不会被烧?
答:
1,
有源输出是四线制
,两根供电两根电流输出,
这两跟输出电流的线不能短路,会跳保险丝或工作不正常,这类型变送器用得比较少
。2,无源输出是二线制,供电和信号输出是共用两跟线,是电源线也是信号线。如果短路,变送器无供电无其他影响,但是对齐供电和接受信号的设备(如安全栅或者DCS卡件)可能...
请问用24vdc串万用表测得二线制
4-20mA变送器
输出
电流
为3.5mA是什么回事...
答:
一般为250Ω左右,不该大于500Ω否则卡件有故障。
4
、将模拟量输入卡脱开,用一只250Ω电阻代替,如果量得
变送器
输出
电流
仍不正常,则说明变送器或者导线连接有
问题
。(如果在变送器附近量正常,盘后不正常,问题在线路,否则都要查)5、如果是单独供电的话,电源是否正常也要检查一下。
变送器
输出计算
问题
答:
其实这个就是等比例的关系
4
~
20mA
, 对应 0 到 100%(满量程)简单点就是把20-4=16mA的差值等分100%等份,那么当前的测量值就是这个
电流
就是 当前电流=(16/满量程)*测量值+4mA 压力
变送器
型号 SDMB-1 西安实达同创 找 王工 ...
大家正在搜
电流变送器4 20ma
电流变送器一次侧无电流时
单相交流电流变送器接线
交流电流变送器接线图
智能电流变送器
全波电流变送器
电流变送器说明书
电流检测变送器
如何判断电流变送器好坏
相关问题
变送器中的4-20mA电流信号是怎样产生的?
选用哪种4-20ma变送器的问题?
万用表如何测量变送器4-20MA电流
变送器的4-20mA电流输出怎么实现的?
电压变送器输出的电流信号(4-20ma)怎么超出范围哦 用表...
我的压力变送器是4-20mA的输出,测量真空,但却无法输出4...
用万用表怎么检测二线制和三线制4-20ma变送器工作电流?
变送器输出4-20mA电流对应电流是怎样的