变送器中的4-20mA电流信号是怎样产生的?
压力、流量、液位等仪表变送器的输出:4-20mA信号是怎样差生的,主要电路器件用什么?我自制传感器测了一个线性信号,由于输送距离较远,因此必须采用标准电流信号4-20mA来传送,请问如何实现?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-29
说白了很简单,平时我们使用的放大器一般是电压负反馈,恒流输出是电流负反馈(而且是深度负反馈),根据输入(电压信号)控制输出(电流信号,输出电流不随输出电阻的变化而变),在远端用一标准电阻取电流信号,转换成电压信号(还原出原电压信号,然后进行模数转换,记录)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RLRIGIeQ.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-07
说白了很简单,平时我们使用的放大器一般是电压负反馈,恒流输出是电流负反馈(而且是深度负反馈),根据输入(电压信号)控制输出(电流信号,输出电流不随输出电阻的变化而变),在远端用一标准电阻取电流信号,转换成电压信号(还原出原电压信号,然后进行模数转换,记录)。本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-12-05
变送器输出4-20ma电流对应电压与你连接的负载电阻有关,如果带的负载是250欧,则电压是1~5v,如果负载是500欧,电压是2~10伏.......
当然,变送器输出电压不能无限的增大,带负载能力是由限的,请参考说明书。不能说带1兆欧负载,取得20kv20ma的输出。
第3个回答 2009-02-28
远距该用电压信号
相似回答
求助:
变送器
输出
的4
答:
4-20mA / 1-5V 的信号制式是由和国际接轨的国家标准规定的
。在信号回路中,变送器等效为一只可变电阻,和电源、电流表(指示仪)、负载电阻(包括导线电阻)串联在一起。变送器电路的功能就是通过根据要求改变自身电阻,使电路中的电流在4-20mA范围变化。如果负载中有一个 250欧姆 的电阻,它上面的...
变送器的4-20mA电流
输出
怎么
实现
的?
答:
两线制
电流变送器的
输出
为4
~
20 ma
,通过250ω的精密电阻转换成1~5v或2-10v的模拟电压
信号
.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件lm231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件tl117进...
流量
变送器是怎么
将流量转换成
4-20mA
的,我听别人说要开方,不知道怎么回 ...
答:
正负压室的差压作用在膜盒内的硅油中
,
将差压信号转变成电容或者电阻信号作用到变送器内部电路中使变送器输出4-20mA线性变化电流信号
。开方是因为有公式Q=K*根号下差压,流量信号与差压信号成平方关系所以要开方。
怎样
把电机
电流
转化为DC4~
20ma信号
?
答:
如果你有变频器的话,那就取变频器的一个模拟口子,设置好模拟输出为电流并且定义输出
信号为4-20mA
即可。但是我估计你是直接启动或者软启动的控制,没有模拟输出口子。那么在电机输出端,取其中一相装上电流互感器,然后加一个
电流变送器
(0-5A/4-20mA)的这么一个东西,把互感器的输出信号(0-5A)...
温度
变送器的
工作原理是什么?以及用处有哪些?
答:
它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。 特 点:温度传感器温度影响
产生
电阻或电势效应,经转换产生一个差动电压信号。此信号经放大器放大,再经电压、电流变换,输出与量程相对应
的 4-20mA的电流信号
。热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。TTD室内数字温度
变送器是
...
大家正在搜
压力变送器是电压信号还是电流信号
变送器输出的标准电流信号为
压力变送器电流信号怎么测量
压力变送器采用电流信号的原因
电流变送器输送信号显示过载
信号变送器电流源
压力变送器可并联量电流信号
电流变送器如何测电流
直流电流变送器型号
相关问题
怎样测4-20mA电流信号
变送器输出4-20mA电流对应电流是怎样的
变送器的4-20mA电流输出怎么实现的?
怎样用万用表测量差压变送器的4~20ma信号?能否具体一点?
变送器的一路4-20MA电流输出信号怎么分成8路4-20ma...
变送器为什么选择4-20mA作传送信号?
万用表如何测量变送器4-20MA电流
变送器4-20mA电流问题