我用150千瓦三相电机需要多大电缆,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-09-30
150平方铜线或300平方铝线缆
相似回答
150千瓦用多大
的
电缆
?
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150千瓦
的
电机用多大电缆
?
答:
额定功率=
150kW,三相
电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,可选电缆:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158
kW,电缆
满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
150千瓦
380v
用多大电缆
答:
150千瓦380v使用110平方mm铜电缆
。该电缆通常使用三相电机。而它的公式为p=1.732uicosΦ,因此150KW的额定电流为I=p/1.732ucos=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283a,cosΦ是0.8。电压是380V,根据当前的283a,再检查电缆的手册,就知道要使用110平方mm铜电缆就可以。选择电缆的常见估算方...
150千瓦需要多大电缆
?配多大空气开关?
答:
三相150kw的负荷,
需要配120平方的铜线电缆或者150平方的铝线电缆
,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
150千瓦
380V
要用多粗电缆
答:
150千瓦
380V要用110mm²的铜
电缆
。由
三相电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知
,需要
用110mm²的铜电缆。