150千瓦需要多大电缆?配多大空气开关?

如题所述

三相150kw的负荷,需要配120平方的铜线电缆或者150平方的铝线电缆,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-12

380伏三相交流电带电机的电路,150千瓦电流大致为300a。

架空线400米范围之内可以使用 120平方的铝线。