150千瓦需要多大电缆?配多大空气开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-10-12
三相150kw的负荷,需要配120平方的铜线电缆或者150平方的铝线电缆,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQcRLQQL4L8II884G4L.html
其他回答
第1个回答 2021-10-12
380伏三相交流电带电机的电路,150千瓦电流大致为300a。
架空线400米范围之内可以使用 120平方的铝线。
相似回答
150千瓦需要多大电缆?配多大空气开关?
答:
150KW
,主要是电机的话,电流大约在300A。若是其他的用电器。则可以用i=p/ux功率因数来计算,我觉得得留有余量,
空开
至少得450A。铝
电缆
我告诉你两个数,你自己看着办。185电缆两根并用安全电流是400A。240电缆两根并用安全电流是480A..建议你最好
用裸线
架空,就是
用电线
杆架没有皮的钢丝铝绞线。
380V电源
150千瓦
的电器
需要多大的电线
,和漏电
开关?
如何计算电线大小...
答:
电线
选10-16平方
380V电源
150千瓦
的电器
需要多大的电线
,和漏电
开关?
如何计算电线大小...
答:
(1)380V电源150千瓦的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A漏电开关选用330A电线选70-95平方(2)380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A漏电开关选用60-100A
电线选10-16平方
本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 5 其他回答 150KW按照300A的电流计算用150平方的电线,350A/300mA的漏电开关,2...
...为
150千瓦
!问
需要配
几平方大
电缆线?
和总
空气开关?
答:
3相电动机设备总功率为150千瓦!
需要配YJV-0.6/1KV,1(3*120+2*75)平方电缆线
,总空气400A壳架,额定电流315A.
150千瓦需要多大电缆?配多大空气开关
答:
380伏三相交流电带电机的电路,
150千瓦
电流大致为300a。架空线400米范围之内可以使用 120平方的铝线。