150千瓦的电机用多大电缆?

如题所述

额定功率=150kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,可选电缆:    

120mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

70mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253.9m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量340A,相应功率179.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为456m;    

120mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量316A,相应功率166.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为306.7m;    

240mm²
 PVC塑料绝缘 4芯铝电缆,推荐载流量306A,相应功率161.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为506.7m;    