首先需要把这个功率在满负荷运行下的理论电流计算出来
三相电流=功率/电压/电压相位角1.732/负载功率因数(一般0.75-1)
暂假设负载功率因数为0.9
电流=150000/380/1.732/0.9,约为253A左右

长时间安全工作,可以选用120平方或者以上的铜芯电缆

下表中的数值是最大值,在实际使用的时候应该考虑长时间工作的余量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-28
40~60平方追答

质量较好的铜芯线