答:
1. 继电保护未动作:如果电网中的电流和电压波动与断路器操作机构误动作无直接关联
,可能是由于继电保护未正确设定或存在接线错误,亦或是电流和电压互感器回路出现故障。2. 保护定值不当或接线错误:保护误动作也可能由保护装置的定值设定不准确或接线错误引起,这会使得断路器在不必要的情况下跳闸。3....
TV
高压熔断器
一相熔断和单相接地故障的区别
答:
1、在不完全接地端上有所不同
。一相熔断:生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地。单相接地故障:接地端的端点不确定。2、在电压的控制段不同。一相熔断:故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动...
箱变
高压侧熔断器
三相反复熔断,更换后正常,。间隔长的几个月,短的几...
答:
这种状态是不多见的。如果更换后正常间隔长的几个月后就熔断。
这说明电路是没有问题的
。还是看一下保险的额定电流是否匹配,查看一下高压侧的接地状态及保险质量。
室内10kV
高压熔断器
经常熔断怎么办
答:
朋友你好!高压熔断器有1相熔断三相要同时更换,
你只换1相熔断件其它两相可能已经过热内部熔体已有氧化电流略有增加就容易断
。建议你购买质量好的高压熔断件,熔断器的质量有一定的要求噢。
10KV一相
高压熔断器熔断
, 有什么现象?
答:
高压熔断器熔断的主要原因不是铁磁谐振,而是由单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流 造成的
。运行经验和理论分析均表明,铁磁谐振往往是在系统对地电压出现不对称且某些相电压升高,电 压互感器铁芯出现饱和而致使系统对地分布电容和电压互感器的励磁电抗达到某种匹配的情况 下发生,并且可能发生分频谐振、...
电压互感器一次侧熔丝
熔断
的原因有哪些?
答:
高压熔断器熔断
经常发生,原因是多方面的,归纳起来大概有以下几方面原因:(1)电压互感器一次侧引线短路故障或本身内部短路故障。(2)电压互感器二次短路,而二次侧熔断器由于熔丝规格选用过大未能及时熔断,而造成一次侧熔丝熔断。(3)系统发生过电压使电压互感器铁芯饱和,励磁电流骤增引起一次侧熔丝熔断。
10kV
高压熔断器
取下后怎么判断是否熔断,更换时怎么用万用表测量是否完好...
答:
把
熔断器
两头螺丝拧开看看就知道了,它里面是一根很粗的铜丝线(相当于
保险丝
),是可以更换的,如果没有铜丝线,用4平方或者6平方的铝线代替也是一样的,不需要万用表,
电压互感器高低压
熔断器
答:
1、系统原因。系统发生单相间歇电弧接地或系统铁磁共振,互感器铁心饱和,电流剧增所致。 2、互感器本身短路或接地。 3、少数二次回路短路,二次保险未断,
高压熔断器
越级熔断。
高压熔断器
是通过什么原理来熔断的?
答:
高压熔断器
在电路通过过载电流和短路电流时熔断而不是通过负荷电流。对于高电流保护区,所选熔断器应具备以下性能:1.容量大,通常在几十到几百A;2.能够承受瞬间高电流、高脉冲;3.安全可靠性高;4.运行环境温度相对较高;5.机械特性好。
变压器
高压
跌落保险
熔断
原因
答:
1、低压架空线路或地埋线路短路;变压器过负荷;用电设备的绝缘损坏或短路;熔丝选择过小、熔丝本身质量不好、熔丝安装不当等。2、变压器
高压
侧熔丝熔断的可能原因如下:变压器绝缘击穿等内部故障;低压设备发生故障,但低压侧熔丝未熔断;如果把避雷器装在户外跌落式
熔断器
和变压器间,落雷后可能把高压侧熔丝...