55问答网
所有问题
当前搜索:
怎样判断rn2熔断器熔断
RN2
型高压
熔断器
一般可
通过观察熔丝熔断指示器是否弹出
;来
判断
...
答:
亲,RN2系列高压熔断器的熔管没有熔断指示器,
运行中应根据接于电压互感器二次回路中仪表的指示来判断高压熔丝是否熔断
。【回答】
怎样判断rn2熔断器熔断
答:
1、拆下来量一下电阻,电阻为0说明熔断器正常,电阻无穷大说明熔断器烧毁
2、测量熔断器上下端电压差多少;没有压差说明熔断器正常,有压差说明熔断器烧毁
RN2
型高压
熔断器
一般可
通过观察熔丝熔断指示器是否弹出
;来
判断
熔丝是 ...
答:
RN2系列高压熔断器的熔管没有熔断指示器,
运行中应根据接于电压互感器二次回路中仪表的指示来判断高压熔丝是否熔断
。RN2系列熔断器件是绕在陶瓷芯上的熔丝,由三级不同截面的康铜丝组成。采用不同截面组合是为了限制灭弧时产生的过电压幅值。
怎么
检查
rn2
型高压
熔断器
熔丝
答:
检查rn2型高压熔断器熔丝的方法为:检查瓷件有无破损、裂纹、闪络、烧伤等情况
。如损伤较轻,尚不影响整体强度和绝缘效果,可不做处理;如果有瓷片掉落,可用环氧树脂黏合修补。
检查各活动轴是否灵活,弹力是否合适
。如果接点弹簧锈蚀,应予以更换。检查安装是否牢固,安装角度及相间距离是否正确。检查裸带电...
可通过观察熔丝
熔断
指示器是否弹出
判断
熔丝是否熔断吗?
答:
一般可以通过熔丝熔断指示器弹出来判断熔丝是否熔断
。比如RN2型高压熔断器。然而对于RN1型高压熔断器一般是没有熔丝熔断指示器的。熔断器其实是一种电路保护器件。这个电路保护器件主要是在电路中,电流超过规定值时,通过电流产生的热量将熔体熔断,这种方法使得电流强行断开。电路断开以后,机器就停止了正常工作...
熔断器RN2
-10分别代表什么
答:
1、
熔断器
是电力线路的过载及短路保护设备。它有较强的限流功能,限流就是熔断器在短路电流达到峰值之前就将其切断的功能。 2、
RN2
是产品型号的一个表达方式。属于室内高压限流熔断器,用于电压互感器的短路保护,其断流容量为10002MVA。在短路时以限制线路电流到最小值的方式进行瞬时开断,1分钟内熔断电流应在0.6~1.8...
熔断器
RN1和
RN2
有什么区别?
答:
1、RN3:保险丝RN3的额定分断能力大于RN1和RN2。2、RN2:
保险丝RN2
的额定分断能力大于RN1和RN3。3、RN1:保险丝RN1的额定分断能力小于RN3和RN2。三、用途不同 1、熔断器RN3:熔断器RN3适用于变压器、熔断器等的保护。2、
熔断器RN2
:熔断器RN2适用于电压互感器保护。3、熔断器RN1:熔断器RN1适用...
高压
熔断器RN2
和XRNP1的区别?
答:
1、高压
熔断器RN2
:额定电压为3~35KV之间。2、xrnp1:额定电压3.6-40.5kV系统。三、特点不同 1、高压熔断器RN2:在短路时以限制线路电流到最小值的方式进行瞬间开断,1分钟内熔断电流应在0.6~1.8A范围内。2、xrnp1:可与其它开关电器(如负荷开关、真空接触器)配合使用,作为电力变压器及其它电力...
rn1和
rn2
型
熔断器
区别
答:
(2)
熔断器RN2
:熔断器RN2适用于变压器保护。3、额定断流容量上的区别(1)熔断器RN1:熔断器RN1的额定断流容量小于RN2。(2)熔断器RN2:熔断器RN2的额定断流容量大于RN1。熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,...
一、 电压互感器更换高压熔丝的操作
答:
电压互感器高压熔丝常用型号:有
RN2
、RN4、RN6型 电压互感器高压熔丝的特点:额定电流为0.5A,1分钟内熔体
熔断
电流为0.6~1.8A,最大开断电流为50kA,三相最大断流容量为1000MVA,熔体具有l00±7Ω电阻。熔断后有哪些现象:电压表的指示“一低两不变,两低一不变”。一低两不变(相电压表;接地...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
rn2高压熔断器怎么判断熔丝熔断
怎样在线判断熔断器是否熔断
rn2型高压熔断器如何判断熔断
高压熔断器如何判断熔丝熔断
rn2熔断器有熔断指示器吗
rn2型如何判断熔丝熔断
熔断器rn2有熔丝指示器
RN2型熔断器是否熔断应根据
rn2型熔断器的熔丝